Fm 357-2 On-board Output über S7 Ansteuern

esa_bs

Level-1
Beiträge
15
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo sps-forum,

Ist es möglich on-board ausgang (1-8) über sps anzusteuern?

Habe schon versucht mit (AW-DB “FMx”, DBX506.0...7) und
(AW-DB “FMx”, DBX507.0...7) geht nicht. Was mache ich falsch?

In NC $A_OUT[1] = TRUE funktioniert perfekt.

Danke in vorraus!!! ;)
 
es ist möglich. Nach meiner Erinnerung musst du dabei 2 Bit's setzen.
1 Bit als Steuerbit (DBX506.x??)
1 Bit Freigabe der Steuerquelle (0=FM/1=CPU) (DBX507.x??)
du musst mal im Handbuch nachschlagen ob die Adressen stimmen!
mfG. Jo
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo
mit dem bit aus dbb507 legst du fest welche Quelle der Ausgang haben soll
( 0= FM/ 1=CPU).
Mit dem Bit aus dbb506 legst du das Signal fest welches der Ausgang haben soll wenn die Quelle CPU ist.
Soweit hat das der Jo ja auch geschrieben.
Zusätzlich mußt du aber noch mit dbx6.0 den Schreibauftrag1 aktivieren.

BSP:

u taster
s db30.dbx507.0
s db30.dbx506.0

un taster
r db30.dbx507.0
r db30.dbx506.0

u taster
fp merker1
o(
un taster
fp merker2
)
= db30.dbx6.0

Ende BSP

Gruß

Andreas
 
Danke, Danke, Danke!!!

Es funktioniert.

Wenn ich INPUT's einlesen will, muss ich DBX8.0 ändern?
 
Weiß ich nicht aus dem kopf bzw kann ich erst übernächste Woche beantworten, da ich Urlaub habe :)