-Hallo,
ich möchte mit einer CPU Typ 313C einen Schieberegister aufbauen.
Aufgabe:
Ein Förderband wird extern getaktet. Nach 20 Takten soll ein Impuls an einem Ausgang von ca. 50 ms ausgelöst werden.(Damit wird eine Bildverarbeitung gestartet).Je nach Ergebnis der Prüfung werden weitere Aktionen gestartet(Aussortieren oder Weiterverarbeiten).
Gibt es für so eine Anwendung Beispiele!?:-D
 
Brauchst du das Schieberegister für die 20 Takte (Wenn ja, warum kein Zähler) oder für die Weitergabe des Prüfergebnisses nach der Bildverarbeitung?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Schieberegister

-Hallo Steve81,
zuerst wird das Förderband unregelmäßig von einem Zylinder bestückt.
Also,wenn die Stelle auf dem Förderband bestückt ist , soll nach 20 Schritten eine Prüfung stattfinden.(Sonst ist die Bildverarbeitung in Ruhestellung).Je nach Ergebnis wird an bestimmter Stelle aussortiert.
Die Stelle befindet sich auch 20 Takte weiter hinter der Bildverarbeitung.
 
Hallo,
es gibt zu diesem Thema schon Beiträge. Gib mal in der Suche "Schiebespeicher" oder "FIFO" an.

Im Prinzip (so mache ich es bei meinen Maschinen) legst du dir ein ARRAY_OF_BYTE (oder WORD oder DWORD) an mit sovielen Elementen, wie dein Förderband Plätze hast. Mit jedem Takt des Bandes schiebst du auch das ARRAY eins weiter. Bei jeder Bearbeitung machst du an der korrespondierenden Stelle im ARRAY einen entsprechenden Eintrag (setzt ein Bit). Diesen Eintrag verwendest du dann bei der nächsten Station weiter ...

Vielleicht hilft dir das schon mal ...
 
-Hallo Steve81,
zuerst wird das Förderband unregelmäßig von einem Zylinder bestückt.
Also,wenn die Stelle auf dem Förderband bestückt ist , soll nach 20 Schritten eine Prüfung stattfinden.(Sonst ist die Bildverarbeitung in Ruhestellung).Je nach Ergebnis wird an bestimmter Stelle aussortiert.
Die Stelle befindet sich auch 20 Takte weiter hinter der Bildverarbeitung.

Hallo,
dafür ist ein Zähler natürlich ungeeignet.

Dem was Larry Laffer schreibt kann ich nur zustimmen.

Schau mal hier nach:
http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=12133&highlight=schieberegister
 