Frage an deltalogig betr. ACCONtrol S7 und Winmod

Da dort was von "physikalischer Kopplung" steht, wirst du ACCONtrol nutzen können, da es sich wie eine ganz normale S7 mit Ethernet-CP ansprechen lässt. Einfach die IP von deinem Rechner oder eben 127.0.0.1 nutzen und du landest auf deiner Sumulations-SPS. Davon kriegt der Kommunikationspartner nichts mit.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Der Grund ist folgender...

Ich möchte folgende Kombination testen :

WINMOD <-> PLCSIM <-> ACCONtrol <-> MP277 via ethernet
|<---------im Rechner--------------->|>---via ethernet-----|

PS Winmod Streikt mit ACControl :-(

Merci
 
Ich möchte folgende Kombination testen :

WINMOD <-> PLCSIM <-> ACCONtrol <-> MP277 via ethernet
|<---------im Rechner--------------->|>---via ethernet-----|

PS Winmod Streikt mit ACControl :-(

Merci

Hallo,

ich denke, ACCONtrol S7 können Sie nicht mir der S7-PLCSIM
verbinden, da PLCSIM nur für den STEP 7 bzw. Siemens
erreichbar ist.

Warum wollen Sie die beiden den verbinden?

ACCONtrol mit Winmod müsste funktionieren. Zur verbindlichen
Klärung habe ich die Frage an unseren Support weitergegeben.

Viele Grüße

Gerhard Bäurle
 
Hallo,

ich denke, ACCONtrol S7 können Sie nicht mir der S7-PLCSIM
verbinden, da PLCSIM nur für den STEP 7 bzw. Siemens
erreichbar ist.

Warum wollen Sie die beiden den verbinden?

ACCONtrol mit Winmod müsste funktionieren. Zur verbindlichen
Klärung habe ich die Frage an unseren Support weitergegeben.

Viele Grüße

Gerhard Bäurle
Sorry, die Rechtschreibung ist ja sonst fast immer perfekt, liest sich gerade als hätten sie einen im Tee. :ROFLMAO:
 
Für die EDV-Jugend

Schon in der "DOS-Steinzeit" (Mein Gott, ich hasse diese
Metapher) gab es Rechtschreibkorrekturprogramme, die
aber nicht immer wirksam waren. Beispiel:

"Tippfehleren Sie jetzt nach Herzenslust."
"Witchpen von Hannes Keller korrigiert ..."

Beste Grüße an die DOT-NET-SHARP-Generation.
 
Super :)

:-D grinss.. danke noch. He Leute Ich mach Mittwoch Frei, "Wer hat´s erfunden ...?" Die Schweizer, den 1. August....
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Sorry, die Rechtschreibung ist ja sonst fast immer perfekt, liest sich gerade als hätten sie einen im Tee. :ROFLMAO:

Nur kein Neid! :p

@Waelder

Was ich sagen wollte:

ACCONtrol S7 funktioniert mit WinMod wie eine Hardware-S7
mit Ethernet-CP, also über TCP/IP.

Nachdem die S7-PLCSIM ist von außen schlecht erreichbar ist
(nur ein Teil der Operanden über S7ProSim), ist eine Kopplung
mit ACCONtrol nicht möglich. In schweizer Worte gefasst :cool::
Die PLCSIM hat "mehr Löcher als Käse".

Warum wollen Sie die PLCSIM mit ACCONtrol verbinden?

Viele Grüße

Gerhard Bäurle
 
Eigentlich

Mein Gedanke war ACCONtrol S7 via den A75 Treiber mit Winmod zu verbinden. Anschliessend das ACCONtrol S7 mit einem Panel über Ethernet zu verbinden. Eigentlich zu Simulationszwecken oder für ne schnelle Demonstration beim Kunden. Wer schleppt schon gern die komplette Hardware mit sich rum.

Gruss Michael
 
Mein Gedanke war ACCONtrol S7 via den A75 Treiber mit Winmod zu verbinden. Anschliessend das ACCONtrol S7 mit einem Panel über Ethernet zu verbinden. Eigentlich zu Simulationszwecken oder für ne schnelle Demonstration beim Kunden. Wer schleppt schon gern die komplette Hardware mit sich rum.
Gruss Michael

Hallo,

ich habe gerade noch einen Kollegen gefragt, der sich mit
WinMod schon mal befasst - und mir sinngemäß folgende
Antwort gegeben hat:

Der A75-Treiber basiert vermutlich genau auf jenem
Active X (S7ProSim), das ich oben schon mal erwähnt habe.
Damit geht dann wirklich nur die PLCSIM.

Für ACCONtrol Benötigen Sie den Treiber A77 für
Simatic mit MPI-Kopplung
. Dabei darf die Bezeichnung
"mit MPI-Kopplung" nicht wörtlich genommen werden. Es
geht auch über TCP/IP. Wird die lokale IP-Adresse
angegeben, so können WinMod und ACCONtrol auch
auf demselben PC laufen.

Viele Grüße

Gerhard Bäurle
 