Hallo,

ich möchte gerade ein Siemens LOGO per USB -> RS232 Konverter programmieren. Ich bekomme einfach die Verbindung nicht hin.
Liegt es an meinem Konverter? Also geht es vielleicht mit einem hochwertigerem Produkt oder funktioniert es generell nicht mit einem Konverter?

Hat da jemand Erfahrungen?

Danke und Grüße
Carsten
 
Auf der Siemens-Seite sind irgendwo für Logosoft kompatible und getestete Konverter gelistet.

Generell kannst du mit jedem Konverter Pech haben, mit dem Preis des Konverters
hat das überhaupt nichts zu tun.

Mfg
Manuel
 
Ich habe die Seite bei Siemens gefunden die die Liste der Konverter zeigt. Juhuu, meiner ist dabei. dabei hab ich nun auch gemerkt das die verbindung anscheinend zum Teil geht. Nur geht die Logo anscheinend nicht in die richtige betriebsart. Von früher weiss ich noch das man die Steuerung per Tasten in die richtigen Betriebsmodi schalten konnte. Bei meiner Steuerung kann man aber nur irgendetwas mit von LOGO zu Card und umgekehrt einstellen.
Was mach ich da nur wieder falsch?
Grüße Carsten
 
Also es ist nun so das ich so ziemlich alles an dem Logo online machen kann außer darauf schreiben. Ich kann den Onlinetest starten, die Uhrzeit einstellen, Sommer/Winterzeit einstellen, die STeuerung auslesen aber nicht drauf schreiben.
Weiß jemand von euch was ich falsch mache oder an was es liegen könnte?
Danke und Grüße
Carsten
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Könnte auch ein Problem der LOGO sein, ich hatte das mal bei einer S7-200, die konnte ich auch nur noch Monitoren aber nichts mehr schreiben in die CPU.
Wenn du die Möglichkeit hast probiers mal mit einer anderen LOGO:

Gruss
Mario
 
Könnte auch ein Problem der LOGO sein, ich hatte das mal bei einer S7-200, die konnte ich auch nur noch Monitoren aber nichts mehr schreiben in die CPU.
Wenn du die Möglichkeit hast probiers mal mit einer anderen LOGO:

Gruss
Mario

Ich habe genau die Gleiche LOGO nochmal und da besteht das gleiche Problem. Also an der Logo scheint es nicht zu liegen. :confused:

Danke und Grüße
Carsten
 
Moin,
Com-Port richtig eingestellt, also in der Windows Systemsteuerung und in der LOGO Soft? Um welche LOGO und LOGO Software Version handelt es sich?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin,
Com-Port richtig eingestellt, also in der Windows Systemsteuerung und in der LOGO Soft? Um welche LOGO und LOGO Software Version handelt es sich?

Com-Port wie bei Siemens auf der Homepage angegeben eingestellt und in der Logosoft auch eingestellt. Zumindest den richtigen Port. Kann man den in der Logo Soft auch noch mal genauer einstellen?

Logo Steuerung ist die Logo 230RC Herstellernummer: 6ED10521FB000BA5

Logo Soft ist die Version 5.0

Wie gesagt, Verbindung steht anscheinend, die Logo Soft findet auch automatisch den richtigen Port, ich kann alles einstellen und auslesen nur das Programm zur CPU schicken geht nicht. :confused:

Danke und Grüße
Carsten
 
Hallo zusammen!
Wollte nur kurz mitteilen das ich den Fehler rausgefunden habe.
Nicht das den Scheiß nochmal einer falsch macht.

Ich hatte gleich alle Eingänge eingefügt diese aber nicht verbunden. Dies wurde auch im Infofenster angezeigt. Wenn man die Logosoft öffnet ist das Fenster nur sehr schmal angeordnet und die Meldung kommt direkt zum Anfang. Das heisst diese wird gleich wieder aus dem sichtbaren Bereich des Fenster geschoben und da steht dann nur noch "PC -> Logo Übertragung fehlgeschlagen"

Also es funktioniert jatzt alles!
Trotzdem Danke für eure Geduld!
Carsten
 