Ausgang fängt an zu flackern, sobald ich mit PG beobachte

Schau dir einfach mal an wie in FC10 die Störungen generiert werden (Abfrage Ausgang) und wie die Ausgänge geschaltet werden.

Bin nur ganz kurz drüber geflogen, da nicht viel Zeit gerade habe.
Das ist ma gleich ins Auge gestochen.

Du musst rückwärts vim E125.0 und M70.0 suchen.
M70.0 wird über Störsignale geschaltet.
Einmal bildest du den dur normal, das Störsignal selbst durch den Ausgang, und den Ausgang hinten verknüpfst du wieder mit einen nand Störsignal.

Also da ist sicher wo ein Wurm drinnen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Einmal bildest du den dur normal, das Störsignal selbst durch den Ausgang, und den Ausgang hinten verknüpfst du wieder mit einen nand Störsignal.

Also da ist sicher wo ein Wurm drinnen.

Hallo,

erstmal Danke für Deine Mühe. Wo soll das obige denn sein, in welchem Netzwerk? Kann ich nicht finden.
 
Hallo!

Ich habe das selbe Problem bei einer CPU 314C 2-DP V2.6.1 (6ES7 314-6CG03-0AB0)
Nach diesem Beitrag von Siemens muss ein Firmwareupdate auf V2.6.3 durchgeführd werden.
Wollte das jetzt Probieren nur wenn ich in der Hardwarekonfiguration bei Zielsystem Firmware aktualisieren anwählen will geht das nicht da die Funktion grau hinterlegt ist.
Kann es sein das bei der genannten CPU kein Firmwareupdate möglich ist?
Was kann ich sonst noch machen?

(Ist schon dringend da der Schaltschrank bald ausgeliefert wird :shock: )

godi
 
Zuletzt bearbeitet:
@godi
Welche Firmware hat deine CPU denn im Moment?
In den von dir angehängten Beitrag steht, das Online erst ab V2.6.1 funktioniert.
Ansonsten bleibt dir wohl nur noch dir eine (schweineteure) 4MB MMC zu kaufen.

Edit: Ich glaube die Frage wurde von Godi schon beantwortet. :cry:

Andererseits:
Wenn ich bei mir in der HW-Konfig o.g. CPU einfüge, (mit FW 2.6)
ist der Knopf FW-Aktualisieren aktiv.

Mfg
Manuel
 
Zuletzt bearbeitet:
Firmwareupdate läuft schon.
Das Problem war das mein Hardwarekatalog nicht aktualisiert war und deshalb habe ich aus versehen eine CPU mit der Firmware V2.0 (war die einzige CPU zum auswählen) eingefügt gehabt und diese lässt ja keine Firmwireupdates zu.
Danke nochmal. :D

godi
 
So Firmwareupdate erfolgreich beendet. Funktioniert wieder alles! :D

Kann es sein das die Aktualisierung der Onlinewerte viel schneller geht als mit der alten Firmware und bei Bausteinaufrufen mit mehreren IN / OUT's werden jetzt auch alle Aktualwerte angezeigt. :)

godi
 
Zurück