Ausgang fängt an zu flackern, sobald ich mit PG beobachte

mertens2

Level-2
Beiträge
283
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Habe grad am Schaltschrank folgendes Phänomen:

habe eine einfaches FUP-Netzwerk, das am Ende direkt auf einen digitalen Ausgang einer 314c-2DP geht. Das Programm läuft wunderbar, sobald ich jedoch mit meinem PG auf beobachten geht, fängt der Ausgang wie wild an zu takten. Schalte ich beobachten ab, ist alles wieder gut. Habe auch mal eine Zähler im Programm eingefügt, dort sehe ich, wenn ich ein anderes Netzwerk beobachte, dass der Zähler steht. Beobachte ich das besagte Netzwerk mit dem Ausgang, zählt der Zähler wie wild hoch.

Hat jemand so ein Phänomen schonmal gehabt?
 
Bisher noch nicht, hängt dein PG denn an der gleichen Versorgung wie die Station? Nicht das du da irgendwie Störungen reinbringst...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
nein, selbst bei Akkubetrieb...

hab ich auch schon vermutet, deswegen hab ich akkubetrieb probiert. auch völlig anderes PG brachte keine änderung.

Gruß un dank


cm
 
Da hast Du ja ein lustiges Phänomen. In der HW-Konfig kann man unter den Objekteigenschaften der CPU die "Zyklusbelastung durch PG-Kommunikation" einstellen. Ist dort vielleicht ein hoher Wert eingestellt?
Wie ist denn das PG angeschlossen? MPI?
Gruß Approx
 
Dann fällt mir noch ein, dass man ja auch in der Baustein-Onlinesicht Operanden steuern kann (irgendwo unten unter dem Reiter "Steuern"). Steht dort vielleicht der Ausgang im Steuern drin?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ist Forcen aktiveirt?


Währe toll wenn du für uns den Fehler analysierst, also feststellst woran es liegt. Poste doch mal das Programm hier.
Währe für mich interessant wie man so etwas bewusst erzeugen kann.
 
Welche Fehler-OBs sind denn geladen? Gibt es nach dem Effekt Einträge im Diagnosepuffer? Sind die Ausgänge direkt an der S7 oder über Bus angeschaltet? Und, über welche Schnittstelle bist du mit den PG an der Steuerung?


Gruß, Onkel
 
ups, so viele fragen, hier die antworten

also zyklusbelastung ist auf 20% eingestellt, also normal
steuern, muss ich mal schauen, vieleicht aus versehen, benutze steuern nie
die ausgänge sind direkt auf der CPU, onboard
ich benutze einen CP5512 und hänge an MPI, zusammen mit einem TP, dass ich aber auch schon abgezogen habe
kann das programm mal posten, allerdings erst morgen. wie mache ich das am besten? als zip hier dranhängen?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
viele Fragen und keine Antwort folgen.
Wie hoch liegt denn die Zykluszeit der SPS?
Hat ein STOP/RUN Erfolg? Vielleicht hat sich die SPS nur an irgendwas verschluckt?
Wieviele Verbindungen sind denn eingerichtet in der CPU?
Thomas
 
Falls der OB80 in der Steuerung ist, dann lösche ihn besser mal und erhöhe die Zyklusüberwachungszeit. Durch "Beobachten" verlängert sich die Zykluszeit! Ist der OB80 nicht programmiert geht die Steuerung bei Zykluszeitüberschreitung in Stop. Ist er programmiert --> keine Ahnung meinerseits, aber irgendwas Abnomales wird passieren.


Gruß, Onkel


PS:
Hat jemand eine Ahnung, wofür der OB80 sinnvoll eingesetzt werden kann?
 
Zuletzt bearbeitet:
hier das programm...

Hallo,

einen ob 80 hab ich nicht programmiert, habe auch keine Einträge in der Diagnose. Die Zykluszeit beträgt unter 30ms. Stop Run brachte keinen Erfolg.
Das Programm hab ich mal angehängt.
 

Anhänge

  • 20703544.zip
    3,8 MB · Aufrufe: 65
hab ich vergessen....

Also so schlimm ist es nicht. Es ist das Projekt eines Kollegen ;-)
Bin nur zur Hilfe gerufen worden...


also das Problem tritt bei dem Ausgang in FC11, z.B. NW5 auf. Siemens ist auch noch ratlos. Ist sicher ganz was blödes
 
Hallo!

Hast du die Merker auch schon kontrolliert ob da einer zum flackern anfängt?

Vielleicht kommt es ja von ganz wo anders....

godi
 
merker hab ich kontrolliert...

Hallo,

ja die Merker hab ich kontrolliert, sind konstant 1.
Wenn ich die Zykluszeit künstlich vergrössere, flackern Sie langsamer..
Es passiert bei allen Ausgängen...
Siemens meldet sich auch nicht...
 
nicht zu glauben...

die Hotline hat uns kontaktiert. Das Problem ist bekannt. Wir haben nichts falsch gemacht.




Hier die Lösung der Hotline:

ZITAT
wie besprochen:
das ODER auflösen
oder V 2.0.12 Firmware auf die CPU

Beitrag 12019198
ZITATENDE

Wir probieren es aus. Leider geht im Moment der Link der Hotline nicht. Wenn einmal der Wurm drin ist...

Nicht zu glauben! Oder?
 
:confused::confused:Ich bau eigendlich ne SPS ein, um solche Netzwerke zu benutzen:confused::confused:
In welchen CPUs gibts dieses Highlight noch?
Thomas
 