Baustein kann nicht kopiert werden

geduldiger

Level-1
Beiträge
285
Reaktionspunkte
8
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hallo,

hab mein programm auf ne 315-2DP übertragen und bekomme bei fast allen Bausteinen die Fehlermeldung das der Baustein nicht kopiert werden kann und somit nicht geladen wird.

im Diagnosepuffer steht dann das die bausteine fehlerhafte aufrufe oder anderes enthalten.

nun hab ich geschaut wie sich die Bausteine die übertragen wurden von den Bausteinen unterscheiden die nicht übertragen wurden und mir ist aufgefallen dass in allen nicht geladenen bausteinen mind. 1ner von 2 DB's aufgerufen werden die ebenfalls nicht übertragen wurden, jetzt liegts natürlich nahe dass etwas mit diesen 2 DB's nicht stimmt, kann es sein das der name der DB's unzulässig ist? sie heißen

DB 10002 und DB 11002 , vielleicht ist die nummer zu lang???was könnte sonst daran falsch sein??falsche datentypen die ich darin speichere, glaub ich eher net?? ich weiß zwar dass das jetzt nix bedeutet aber mit plcsim hatte ich diese meldungen nicht, sie sind damit m.E. CPU abhängig?!

kann mir jemand helfen?

mfg
 
Wenn das tatsächlich die DB-Nummern sind, dann ist das das Problem. Mit max. 1023 DBs kann ein 315'er umgehen.

Edit: nicht mal eine viertel Stunde und schon drei Antworten, kann nicht schlecht sein!
 
Zuletzt bearbeitet:
uiuiui da bin ich scheinbar etwas übers ziel hinausgeschossen, das erklärt einiges, danke werds direkt ändern und testen,

mfg
 
Zurück
Oben