Hi,
hab eine relativ kleine Steuerung aufzubauen(eine Vakuumpumpe ein/aus, eine Vakuumschleuse, ein paar Relaises vom SPS angesteuert). Anscheinend sollte ein Siemens LOGO ausreichend sein. Nur... gibt's Regeln die sagen wo Siemens LOGO verwendet wird? Weiss jemand etwas ueber NI Steuerungen? Sind die zu empfehelen oder sollte ich mich lieber fern von den halten?:) Wie arbeitet LabView mit Siemens S7 zusammen?

Gruss,
Martin
 
Moin,

3885, darf man Herzlichen Glückwunsch sagen? ;)

NI sagt mir nix.

Ne LOGO nimmst du wenn du was hast, für das ne SPS zu schade ist.

Ne Easy nimmst du, wenn du 'mal eben' was zusammen- KOP- en musst, als 'fast' ne SPS..

Mit Labview kenn ich mich (leider/ zum Glück) net aus, denke aber, dass die mit 'den Großen' gut zusammenarbeiten werden/ gute Schnittstellen 'out of the box' haben.

Greetz, Tom
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,
hab eine relativ kleine Steuerung aufzubauen(eine Vakuumpumpe ein/aus, eine Vakuumschleuse, ein paar Relaises vom SPS angesteuert).
....ein paar Relaises vom SPS angesteuert

Also gibt es schon eine Steuerung.
Dann wäre interessant, was für eine SPS.

Mit LOGO oder KM-easy kann man viele tolle Sachen 'zaubern'.
Gerade bei KM-easy kommt man bei einem "richtigen Progi" durch die sehr
beschränkte Anzahl an Merkern ( ich war bei einer recht einfachen Steuerung [Hydraulik- Druck überwachen und nachladen, Endlagen von Spann- Zylindern {nur eine Endlage = offen, wird mittels Endschalter überwacht} , Pneumatikdruck für Verriegelungszylinder für Schutzhauben/türen, Tipp-/ Automatikbetrieb] mit einer KM- easy 621-DC-TC am 'Anschlag'.
Alle Eingänge sind belegt [ohne Erweiterungsmodul], alle Ausgänge des Erweiterungsmoduls [obwohl es nicht vorhanden ist, man kann die Ausgänge dann wie Merker verwenden] und alle Textmerker.
12 Eingänge, 8 Ausgänge = verbraten.
Kein Erweiterungsmodul würde "Land in Sicht" bringen, da ich die Ausgänge des Erweiterungsmoduls ja schon als "Merker" brauche.

Eine Neu- Steuerung = 100% ausgelastet.
(dolles Ding)

Ich habe vorher schon andere Sachen mit einer s7-2xx realisiert und hatte wesentlich mehr Reserve. (ich hätte mich für eine 2xx-er oder eine [noch besser, weil mit Step 7 anstatt MicroWin zu programmieren] kleine 3xx entschieden.
Aber: Ich war nur das "Werkzeug", mein Chef hat die Spielregeln gemacht. Die lauteten: Für diese Steuerung darf als einzigstes Mittel der Fehlersuche/ Progammmierung nicht nur ein PG/ Schleppi in Frage kommen, man muß es vor Ort betippseln können.
Nach meiner Kenntnis gibt es dann nur noch diese "Kleinst- Steuerungen", die ein Mäusekino 'onboard' haben.

Anscheinend sollte ein Siemens LOGO ausreichend sein. Nur... gibt's Regeln die sagen wo Siemens LOGO verwendet wird?
Die einfachste Spielregel erklären Dir die kaufmännischen Angestellten
Deiner Firma oder das Finanzamt :)
 
Moin,

Ne Easy nimmst du, wenn du 'mal eben' was zusammen- KOP- en musst, als 'fast' ne SPS..

Greetz, Tom

Oder... wenn es mal wieder ein paar Zeitrelais mehr sein sollen.

Auf der "kleinsten KM- esay" 8 Zeitrelais, die doch recht schön zusammengefrickelt werden können....
Das ist vom Preis her fast nicht zu toppen.
 
Guten Morgen,

bei uns wird eine Logo eingesetzt um die Klimaanlage im Serverraum zu überwachen. Da die "Onboard" Analogeingänge direkt mit nem PT100 in 3Leiterschaltung genutzt werden können. Dann noch nen GSM Modem dabei (von Insys) und schon können wir SMS versenden wenn es zu heiß wird.


Mit Labview habe ich im Studium was zu tun gehabt, aber leider keine Ankopplung an SPS. Beim Fachabi hatten wir mal eine Exkursion die hatten SPS mit Labview gekoppelt und das lief dort auch perfekt, daher gehe ich auch davon aus das es nicht so viel Aufwand ist.
Labview hat ja unenendliche Tools dabei...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Morgen,

bei uns wird eine Logo eingesetzt um die Klimaanlage im Serverraum zu überwachen. Da die "Onboard" Analogeingänge direkt mit nem PT100 in 3Leiterschaltung genutzt werden können. quote]

Bisher habe ich für die PT100 das Modul AM2 PT100 verwendet. Wie kann ich an den normalen Analogeingängen ein PT100 anschließen und auswerten?

Frank
 
Ah es ist morgens

Sorry, ich hab auch das Modul genommen, mein Plan war es am Anfang ohne auszukommen.

Man, man, man vor dem zweiten Kaffee sollte man nichts posten dürften....
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin,

oder wenn einer ne Mehrkanal Zeitschaltuhr braucht... Da ist das Logo! echt klasse für :) Aber alles darüber hinaus wird bei mir mittlerweile mit S7-200 realisiert auch wenns ein wenig Teurer ist.

Gruß
Andreas
 
den dritten Kaffe hätte ich jetzt auch gerne, aber einige Leute schaffen es einfach nicht neuen zu kochen wenn sie den letzten nehmen, gerade waren noch 2 Flecken am Boden, aber die Maschine trotzdem an


Für uns hatte die Logo den Vorteil, dass durch die Logo Starterbox die Software und alles andere direkt dabei war, für einen wirklich fairen Preis, weiterhin bietet RS auch das GSM Modul im Paket mit der Logo Starterbox, und da kam die S7 200 preislich nicht ran
 
Hi,

@MatMer
Tust mir echt leid :) Aus diesem Grund hab ich ne Senseo angeschafft. Aber mit dem Wasser nachfüllen ist es natürlich genauso :twisted:
Wenn ich mal Zeit habe wird das noch automatisiert:cool:

Gruß
Andreas
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Jop,

hätte der E- man auf mich gehört, dann wäre der auf die Easy gegangen und könnte jetzt sogar noch nen Zähler mit reinbringen und müsste net noch mal nen 50er invertiren, dass das funzt..

Aber: hätte wäre könnte, das Leben findet net im Infinitiv statt...

Btw: ist dem Thread- Starter hiermit geholfen?

Was brauchst du noch?

Greetz, Tom

Stichwort Senseo: Und ich dachte ICH wär der einzig bekloppte... THX
 
Hallo zusammen!

Von der S7-222 gibts auch eine Starterbox für relativ wenig euronen.
Finde ich persönlich wesentlich einfacher und flexibler zu programmieren, als die Logo. Sets mit GSM-Modem meine ich auch schon gesehen zu haben?

Senseo???:???: SAECO!!!:-D
(So über den daumen gepeilt ca. 10 Tassen):eek:

Gruß
Timo
 
Tach.

Jupp, die S7-200 ist eindeutig besser zu gebrauchen. Hab den Preis nicht im Kopf, aber die Starterbox rentiert sich schon. Ich setz eh lieber S7-200 als Logo ein.

Hmmm... aber für die Senseo Automation währe mir eine S7-200 lieber... Das ding braucht ja schließlich eine Leckageüberwachung... :)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Andreas;93313 Ich setz eh lieber S7-200 als Logo ein. Hmmm... aber für die Senseo Automation währe mir eine S7-200 lieber... Das ding braucht ja schließlich eine Leckageüberwachung... :-)[/quote schrieb:
Ich wollte eher die Logo da ich die schon kannte und mit S7 200 noch gar nichts zu tun habe, und damit wie gegen alles neue eine gesunde Ablehnung

Wir haben keinen Senseo, oder Saeco, sondern eine HERKÖMMLICHE Doppelmaschine von Krups...

das Wasser holen ist das geringste Probleme ist nämlich direkt daneben, aber die schwere Aufgabe den Filter und Kaffepulver darein zu tun kann man halt nicht jedem zumuten, oder auch Kaffee kaufen ist für einige eine nicht lösbare Aufgabe
 
.....die Logo ist schon recht vielseitig. Ich benutze diese öfters für kleinere Aufgaben, so z.B. habe ich unserer alten Drehbank eine neue Steuerung verpasst. Vor einiger Zeit haben wir eine Schweissmaschine für vernetzte PE-Folie entwickelt, dort werkelt auch eine Logo. Mit der Memory-Card habe ich dann einen Programmschutz installiert so das niemand an das Programm kommt. Dieser netten Erfindung verdanke ich auch eine Dienstreise nach Abu Dhabi um eine dieser Maschinen wieder flott zu machen.
Wenn es aber um komplexere Aufgaben geht benutze ich die S7-200. In Verbindung mit einem TP070 oder TP177micro war das für meine Zwecke bisher immer ausreichend. An die 300er taste ich mich gerade so Schritt für Schritt ran.(in ganz kleinen Schritten :) )

Frank
 
Moin,

ging mir ebenso. Ich kann dazu nur sagen: Ich bin froh das ich mich ne weile mit den 300ern beschäftigen konnte. Logo und die 200er sind ein Scheiß dagegen! :) Und damit meine ich nicht nur von der Funktionalität. Auch von den Diagnosemöglichkeiten....

Gruß
Andreas
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
......mit der Fehlersuche / Diagnose habe ich bei Logo und 200er eigentlich keine Probleme, da genügt online zu gehen, meist sieht man da schon wo es klemmt. Vielleicht denke ich anders wenn ich die 300er etwas näher kenne:)

Frank
 
An mein letztes Logo Programm möchte ich garnicht denken. Ein Kunde wollte unbedingt eine Steuerung für eine Ultraschall Schweißmaschine mit dem Logo realisiert haben. Na ja, das ende vom Lied ist das das Logo im Vollausbau im Schrank am Werkeln ist und auch der letzte Baustein ausgereitzt wurde. Das Programm sieht Online nun ziemlich unübersichtlich und groß aus. Da suchen die definitiv keine Fehler drinn :)

Mich stört eigentlich nur das die Logo Programme schnell sehr unübersichtlich werden, das es kein AWL beherrscht und ich das Programm nicht ordenlich aufteilen kann (zb. in verschiedene Netzwerke)

Gruß
Andreas
 
Guten Tag!
upss, ein paar Tage war ich weg und so viele Posts! Vielen dank fuer alle! Inzwischen habe ich doch bemerk, dass Logo leider bei der Anlage nicht in die Frage kommt. Da muss die Steuerung schon mit Sicht auf die Zukunft projektiert werden und vor allem brauche ich ein paar Geraete ueber RS ansteuern. Es mag sein, dass ich doch die NI SPSen einzusetzen vesuche.

Gruesse,
Martin
 