Hallo zusammen,

wieso läuft mein Regler in der Simualtion nicht?

Das sind meine beiden Netzwerke.


NW1:

L DB1.DBW 8
T DB42.DBW 6

NW2:
CALL SFB 41 , DB42
COM_RST :=
MAN_ON :=
PVPER_ON:=
P_SEL :=
I_SEL :=
INT_HOLD:=
I_ITL_ON:=
D_SEL :=
CYCLE :=
SP_INT :=
PV_IN :=
PV_PER :=PEW206
MAN :=
GAIN :=
TI :=
TD :=
TM_LAG :=
DEADB_W :=
LMN_HLM :=
LMN_LLM :=
PV_FAC :=
PV_OFF :=
LMN_FAC :=
LMN_OFF :=
I_ITLVAL:=
DISV :=
LMN :=
LMN_PER :=PAW200
QLMN_HLM:=
QLMN_LLM:=
LMN_P :=
LMN_I :=
LMN_D :=
PV :=
ER :=
NOP 0
 
Weil der SFB41 in PLC-Sim nicht drin ist.
Zum Testen den FB41 aus der Lib nehmen.

Steht hier im Forum aber sicherlich schon öfters.

Mfg
Manuel
 
Das wurde aber schon öfters gefragt das mit PLCSIM und dem Regler

und da wurde immer wieder auf den FB verwiesen und dann ging es, soweit ich mitgelesen habe...
 