Guten Moregen,
Ich habe Probleme mit Microwin eine CP243-1 für S7 anzusprechen, bekomme immer in der Kommunikation ein Fragezeichen angezeigt, anpingen geht, und mit dem Demo OPC server von Delta bekomme ich Verbindung, wer weiß Rat ?.
Hardware CPU 224 neuster Stand, CP243-1, Microwin SP5, Windows XP Prof., Step7.4 Basis und Protool installiert.
MfG
Plauzi
 
Haben Sie vorher die CP in der SPS in den Systemeinstellungen mittels PC/PPI Kabel parametriert ?

Ist glaube ich notwendig.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Mit was willst du denn mit dem CP 243-1 verbinden?

Einen OPC Server hast du installiert und der baut eine Verbindung auf?

Wo bekommst du ein Fragezeichen?

Zunächst musst den CP über MicroWin parametrieren, das scheinst du aber gemacht zu haben, da du den CP anpingen kannst.

Vielleicht kannst du das Problem ja etwas genauer spezifizieren, mit dem CP243-1 haben wir hier schon häufiger zu tun gehabt, wobei es da natürlich
auch stark davon abhängt mit welchem OPC Server man arbeitet.

Ich würde da im Allgemeinen INAT OPC´s empfehlen.

Gruß smartie
 
Danke für die schnellen Antworten, es geht darum das ich über das Ethernet nicht mit Microwin an den cp komme, unter PG Schnittstelle habe ich meine Lan Karte eingetragen, aber unter Kommunikation(bei Microwin) bekomme ich als Antwortpartner nur ein Fragezeichen, die IP adresse habe ich eingetragen, die von dem CP.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
 
Also willst du, wenn ich das richtig verstehe, über den CP 243-1 die SPS proggen?

Das geht meines wissens nicht. :(

Gruß smartie
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hallo,
ja ich glaube das will er, geht auch, habe damit auch probleme gehabt, hat wohl mit der S7 installation zu tun, wenn microwin und step7 auf dem programmiergerät installiert ist.

Der CP 243-1 ist ein Kommunikationsprozessor, der für den Betrieb in einem Automatisierungssystem
S7-200 vorgesehen ist. Er ermöglicht den Anschluss eines
S7-200 Systems an Industrial Ethernet (IE​
). Mit dem CP 243-1 ist somit auch im
unteren Leistungsbereich der S7-Produktfamilie eine Kommunikation über Ethernet
möglich. Damit kann eine S7-200 mit Hilfe von STEP 7 Micro/WIN 32 zum einen
über Ethernet selbst aus räumlicher Distanz projektiert, programmiert sowie diagnostiziert
werden und zum anderen kann eine S7-200 mit einer anderen S7-200-,
einer S7-300- oder einer S7-400-Steuerung über Ethernet kommunizieren. Eine
Kommunikation mit einem OPC-Server ist ebenfalls möglich.

 
Cool, und das geht?

Also ich habs ja noch nicht ausprobiert, aber wenn das geht ist natürlich nicht schlecht.

smartie
 
Die CP erst einmal über den Assi im MicroWin parametrieren und das Projekt über serielle Verbindung (PPI) runterladen. Dann sollte die Kommunikation auch über Ethernet funktionieren.
 