Informationen über SIMATIC C1

JoJo17

Level-1
Beiträge
7
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

wer kann mir etwas über die Baugruppen der SIMATIC Reihe C1 geben. In einem Schaltschrank sind Bausteine mit der Aufschrift 6EC1 040-3A und 6EC1 110-3A eingebaut. Was für eine Funktion steckt dahinter?? Im Schaltplan kann ich es nicht wirklich erkennen und sonstige Technische Doku fehlt.
Wäre schön, wenn einer mir etwas darüber sagen könnte:p .

Gruß

Jörg
 
6EC1 040-3A:

4*NOR mit je 2 Eingängen

Anschlussbelegung:

E=Eingang, A=Ausgang, Zahl=Anschlusskontakt

E1u2 zu A3
E4u5 zu A6
E7u8 zu A9
E10u11 zu A12


6EC1 110-3A:

1 Zeitglied 3ms...250s

für Zeiten

3ms 3 auf M
30ms 7 auf M
100ms 8 auf M
300ms 10 auf M
 
Falls du noch Fragen zum Zeitglied hast bitte spezifizieren, da es hier auch verschiedene Betriebsarten gibt und durch Widerstände noch andere Zeiten eingestellt werden können.
Der Katalog den ich habe nennt sich ST 11 und ist von 1978.
Hab mal über google und wikipedia versuch was zu finden, war aber erfolglos.

Hat jemand sowas als pdf?
 
Zuletzt bearbeitet:
Einfach mal bei Siemens A&D Service anrufen. Vielleicht haben die noch Kataloge, BAs oder HBs rumzuliegen bzw. im Archiv.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wir haben auch noch ein paar dieser Bausteine verbaut.
Vielleicht helfen dir die Katalogseiten weiter.

Grüß Tobi
 

Anhänge

  • 6EC1040.jpg
    6EC1040.jpg
    423,6 KB · Aufrufe: 45
  • 6EC1110_1.jpg
    6EC1110_1.jpg
    436,8 KB · Aufrufe: 47
  • 6EC1110_2.jpg
    6EC1110_2.jpg
    442,7 KB · Aufrufe: 39
  • 6EC1110_3.jpg
    6EC1110_3.jpg
    423 KB · Aufrufe: 38
Zurück
Oben