-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute,
habe ein Problem und bin am verzweifeln. Habe ein ganz einfaches Programm, für einen kleinen Trockner. EIngabaut ist eine 313C. Das Problem besteht darin, dass ich einige Antriebe mit nem OP77A tastend einschalte und diese durch eine Selbsthaltung eingeschaltet bleiben sollen. Das geht auch so lange gut, bis ich mit meinem PG über MPI online gehe. Dann klappt die Selbsthaltung nicht mehr,und die Antriebe werden abgeschaltet. Ich weiss nicht weiter, woran das liegen kann. Hat jemand von euch dieses Sympton schon einmal gehabt??
Das PG ist schon getauscht worden, aber der Fehler blieb. Nun tausche ich mal die CPU.
Für Anregungen und Lösungsvorschläge bin ich trotzdem sehr dankbar!!
Gruss,
Andy
habe ein Problem und bin am verzweifeln. Habe ein ganz einfaches Programm, für einen kleinen Trockner. EIngabaut ist eine 313C. Das Problem besteht darin, dass ich einige Antriebe mit nem OP77A tastend einschalte und diese durch eine Selbsthaltung eingeschaltet bleiben sollen. Das geht auch so lange gut, bis ich mit meinem PG über MPI online gehe. Dann klappt die Selbsthaltung nicht mehr,und die Antriebe werden abgeschaltet. Ich weiss nicht weiter, woran das liegen kann. Hat jemand von euch dieses Sympton schon einmal gehabt??
Das PG ist schon getauscht worden, aber der Fehler blieb. Nun tausche ich mal die CPU.
Für Anregungen und Lösungsvorschläge bin ich trotzdem sehr dankbar!!
Gruss,
Andy