Hallo,

ich hab mal wieder ein Problem mit meiner CP 343-1. Ich hab seit gestern alle Beiträge mit Stichwort CP 343-1 durchsucht, komme aber nicht voran.

Ich setze ein:
CP 343-1 6ES7-343-1EX21-0XE0 V1.1
Step7 Manager 5.3 + SP3

Das erste ist schonmal das ich die V1.1 der CP nicht im Hardwaremanager habe, auch nicht nach Updates.

Die Verbindung klappt eigentlich so weit. Ich kann die Anlage über die CP Programmieren und Diagnose etc.. läuft auch alles.

Jetzt habe ich ihm Rahmen der Diplomarbeit versucht, die SPS an eine Echtzeitdatenbank zu koppeln. Dazu gibt es von der Datenbank ein Interface. (Datenbank = Plant Information System). Bisher wurde das nur über CP 1613 etc.. gelöst.

Ich wollte jetzt versuch auf der PC Seite mit einer normalen Netzwerkkarte über die CP 343-1 die Daten zu holen. Mit dem vorgegeben Interface klappt das nicht, da sagt er ihm fehlt die S732.dll.

Diese müsste doch eigentlich durch Step7 5.3 dabei sein, oder?

Die Kommunikation mit einem OPC Server klappt auch sofort. Nur nicht direkt die Anbindung ohne OPC an das Interface.

Von der Datenbank her wird immer wieder auf Softnet verwiesen, was doch eigentlich im benutzen Manager als Netpro integriert ist, oder?

Vielleicht hat noch einer Tipps.
 
Dazu gibt es von der Datenbank ein Interface. (Datenbank = Plant Information System). Bisher wurde das nur über CP 1613 etc.. gelöst.

Ich wollte jetzt versuch auf der PC Seite mit einer normalen Netzwerkkarte über die CP 343-1 die Daten zu holen. Mit dem vorgegeben Interface klappt das nicht, da sagt er ihm fehlt die S732.dll.
Du hast vermutlich ein "PC Station" mit ein konfiguriertes CP1613. Du musst den "CP1613" mit ein "IE General" tauschen.

Diese [S732.dll] müsste doch eigentlich durch Step7 5.3 dabei sein, oder?
Die notwendige treibern und komponenten für ethernet ist ein bestandteil des Simatic Softnet Ethernet.
STEP7 hat nur die komponenten für "PG" verbindungen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die notwendige treibern und komponenten für ethernet ist ein bestandteil des Simatic Softnet Ethernet.
STEP7 hat nur die komponenten für "PG" verbindungen.

Also heißt das praktisch das ich für die Verbindung mit einem standard IE doch noch ein Softwarepaket benötigen würde?


Nur ich find es halt komisch das die Verbindung mit dem OPC Server sofort geklappt hat und jetzt mit dem Interface nicht...

Trotzdem schonmal danke
 
Mit dem vorgegeben Interface klappt das nicht, da sagt er ihm fehlt die S732.dll.
Nur ich find es halt komisch das die Verbindung mit dem OPC Server sofort geklappt hat und jetzt mit dem Interface nicht...
Genau was meinst du mit "interface" ?

Aber es ist sicher das für ein CP1613 braucht man Simatic Net S7-IE/1613 ("hardnet"), und für "normales" ethernet oder CP1612 braucht man Simatic Net IE SOFTNET S7.
 
Das System an das die SPS gekoppelt werden soll, ist eine Prozessdatenbank. Bei der kann man die Interface benutzen um die Daten zu holen. Da gibt es zahlreiche von und unter anderem ein spezielles S7 Interface.

Wenn ich einen OPC Server einsetze, muss ich auf dem Server der Datenbank das OPC Interface installieren und kann die Daten abholen.

Jetzt habe ich Step7 5.3 +SP3 auf dem Zielsystem installiert und bekomme über die NCM Diagnose auch Zugriff auf die CP. Allerdings klappt die Verbindung mit der Datenbank immer noch nicht, da die dll wohl fehlt und auch weiter fehlen wird.


Dann werde ich wohl doch eher über den OPC Server gehen müssen.
 
Wobei das Problem hier aber zur Abwechslung mal nicht primär bei
Siemens zu suchen ist (denke ich), sondern wohl eher eine misslungene Installation
deiner Datenbank (insbesondere deines Interfaces) darstellt.

Findest du auf deinem Rechner denn irgendwo eine S732.dll?
Evtl ist diese ja nur nicht richtig registriert.

Mfg
Manuel
 
Wobei das Problem hier aber zur Abwechslung mal nicht primär bei
Siemens zu suchen ist (denke ich), sondern wohl eher eine misslungene Installation
deiner Datenbank (insbesondere deines Interfaces) darstellt.
ich denke auch das es am Interface liegen wird...

ich kann jetzt auf beiden Systemem PC und Notebook auf die CP zugreifen und auf beiden kann ich das Interface nicht nutzen....

ein Mitarbeiter wird heute nachmittg oder morgen nochmal über die Installation des Interfaces gucken, die Datenbank an sich läuft nämlich...

eine S732 kann ich nicht finden, daher gehe ich einfach davon aus, das mir die entsprechende Software von Siemens fehlt

zu dem Interface an sich kann ich nicht so viel sagen, das Problem ist einfach das es sich derzeit nicht starten lässt und ich somit noch nichtmals direkt dort die Einstellungen ändenr kann....
aber ich denke das wird durch den Betreuer behoben, hoffe ich
 

Anhänge

  • software.jpg
    software.jpg
    78,8 KB · Aufrufe: 25
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Unter "Installed software" .. "products" hast du wahrscheinlich ein "SIMATIC NET PC Software". Dann hast du die komponenten für CP1613 und IE General an bord.
Nur die lizensen für OPC verbindungen mit CP1613 bzw IE General sind verschieden.

s732.dll ist notwendig bei S7-API, nicht OPC.
Handbuch Simatic Net S7 programming interface:
"The SAPI-S7 programming interface is available to the user in the form of libraries.
[..]
For Windows 95 and Windows NT, a 32-bit DLL 'S732.DLL' and the corresponding import library 'S7MSC.LIB' are available."

 
Zuletzt bearbeitet: