WinCC Verbindung über MPI -dringend Hilfe-

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich überlege, wenn es vielleicht ein anderes Problem gibt.
Jetzt erinnere ich, daß es mehrere Versionen des PC Adapters gibt. Eine Version erlauben "PG" Anschlüsse, die andere Version erlauben "OP" Verbindungen. WinCC Flexible RT benötigt ein "OP" verbindung.
Ich habe über die varianten des PC adapters gehört.
edit: So war es am mindestens mit den serielle PC adapter. Wie es ist mit den neuere PC adapter USB weiss ich nicht.

Selber verwende ich ein CP5511, und habe es geschaft ein "einfache" verbindungs zwischen WinCC Flexible RT und S7.
 
ja, an so ein Problem in der Art dachten wir auch schon mal.
Durch deine gute Erläuterung kann ich noch mal weiter im net nach diesen Problem suchen..
Hier mal unsere Verbindungseinstellungen(hoffe die zip datei funktioniert)
 

Anhänge

  • Verbindungen(bmp).zip
    221 KB · Aufrufe: 50
ja genau, scheint echt zu funktionieren!!!!:p :p
Verbindung steht.:cool:

aber....

wir möchten einen einfachen UND-Baustein in wincc durch symbole zb. 2 Schalter und 1Motor darstellen.
Die Variablen sind mit der CPU verknüpft, aber wenn wir einen der Eingänge schalten tut sich in Runtime nichts bewegen.
Wir haben irgendeinen kleinen Denkfehler.
Wie muss man Variablen in WinCC einstellen um in Runtime schreiben und lesen können!???
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also, wenn ein wert sich im S7 ändert, passiert nichts in WinCC Flex RT, oder ..?
Mit ein VAT beobachten ob den wert sich wirchlich ändert.
Check ob die adresse richtig ist.
Check ob den tag mit den S7 verlinkt ist (nicht "internal").
Check ob den S7 verbinding richtig projektiert ist.
Und... Rebuild All verwenden !!!! (heisst viellecht etwas anders auf deutsch).

Wie ist den verbindung projektiert ?
Direkt via S7ONLINE.
Indirekt über Softbus/PC Station/NetPro.
Nur wegen interesse.
 
Bevor ich was mehr dazu sagen, sag mir was du selber am liebsten willst:

Verbindung direkt via S7ONLINE.
Einfacher, aber du kannst z.b. nicht symbole vom STEP7 projekt nehmen.

Verbindung indirekt über Softbus/PC Station/NetPro.
Ist mehr aufwendig, aber gibt einige vorteile.
 
Dein Bild sieht richtig aus.
Nicht vergessen im NetPro zu kompilieren, and dann nach den S7 CPU zu laden. Dies ist notwendig wegen den konfigurierte verbindung.

Und bitte checken was Ich vorher geschrieben haben:
Mit ein VAT beobachten ob den wert sich wirchlich ändert.
Check ob die adresse richtig ist (besser: Nimm den tag von die definierte symbole).
Check ob den tag mit den S7 verlinkt ist (nicht "internal").
Check ob den S7 verbinding richtig projektiert ist. (sieht so aus)
Und... Rebuild All verwenden !!!! (heisst vielleicht etwas anders auf deutsch)
 

Anhänge

  • WinCCFlex_rebuild_all.GIF
    WinCCFlex_rebuild_all.GIF
    15,8 KB · Aufrufe: 30
Rebuild All - Alles neu generieren.... weiß ich bescheid wenden wir später mal an.. Aber mit den -Inernal Tag- nicht mit sps verbunden???

'internal tag' hat das was mit den Variablen zu tun???

wir haben auch gerade erst mal rausgefunden das es ja unterschiedliche
Runtime versionen bei wincc gibt.
vieleicht waren wir auch immer mit dem Runtime Simulator im offline modus...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Läuft das Stationenkonfigurator im moment und mit richtig eingerichtete "IE General" und "WinCC Flexible RT".

Wenn nicht, weisst du wie man ein PC Station einrichtet (hast du es erfolgreich probiert) ?

Wenn nicht, schlage ich vor, daß du mit dem einfacheren direkten Anschluß über S7ONLINE beginnst.

Ein PC Station einzurichten ist nicht so einfach als man denkt.

Du kommst zum normalen S7ONLINE in WinCC Flexible zurück, wenn du in STEP7 die Eigenschaften der HMI Station öffnest und unter die Konfiguration tab das "S7RTM" Wahl deaktivierst.
 
Was war denn nun das Ergebnis??

Hallo zusammen,

mich würde interessieren was denn nun das Ergebnis war, des Ganzen?

Ich stecke nun leider in der selben Thematik.. :confused:
Die Punkte habe ich alle gecheckt und komme immernoch nicht ans Ziel.

Ich verwende WinCC flexible 2007 mit einer CP5512 im Notebook,
nun will ich DB-Bits in einer CPU 317-2DP verändern, es klappt aber nicht.

Könnt Ihr mir weiterhelfen??? Muss meine Technikerarbeit fertigstellen und bin auf Grund von viiiieeelen Dienstreisen schon sehr spät dran....


Bitte helft mir..
 