WinCC Verbindung über MPI -dringend Hilfe-

BKTTechniker

Level-1
Beiträge
17
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Nach vielen Versuchen kriegen wir einfach keine Verbindung zur CPU314 2DP. Bediengerät WinCC flexible S7 verbunden über MPI...
Unsere Verbindung von STEP 7 zur CPU funktioniert aber die Visualisierung zu WinCC nicht..

Hier genau unsere Hardware und Software:
CPU --S7300 CPU314 2DP 6CG03-0AB0
MPI Kabel über USB
-----
SIMATIC STEP7 v5.4 sp1
WinCC flexible 2005 sp1

brauchen schnellstmöglich hilfe bald ist präsi und wir kommen zu keinen Ergebnis...
Grüße
Die BKTTechniker
 
wenn man als bediengerät, win flexible auswählt gibt es keine HMI/MPI DP
Schnittstelle. Gibt es Dummy Schnittstellen mit welcher man S7 mit WinCC verknüpfen kann?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ähm wincc flexible is kein bediengerät, du kannst doch in der hwkonfig unter netpro dann rechts in der bibliothek ne hmi station an den mpi strang hängen und gelangst darüber in die hwkonfig des bediengerätes, da wählst du dann dein kommunikationsprozessor aus (dein CP)
 
Zuletzt bearbeitet:
und wir haben als Bediengerät PC--WinCC flexible Runtime
und da gibt es wohl keine HMI/MPI DP Schnittstelle.
Da das Programm intern mit S7 komuniziert.
Wie müssen wir das Programm einstellen um eine Verbindung zur CPU
zu bekommen?
 
okay in wincc gibts unter verbindungen weiter einstellmöglichkeiten,was ist denn da unter schnittstelle eingestellt?

MPI/DP??

richtige adresse der cpu??

einziger master am bus kein häckchen??
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wir kommen irgendwie nicht weiter.. Müssen für heute erstmal schluss machen. Danken dir schon mal für die Hilfe.
Vielleicht liegt unser Problem auch an einem Versionskonflikt irgendeines Programms oder Hardware.
Melden uns die Tage nochmal
 
Also wenn ich ein neues WinCC flex Projekt anlege, werde ich dazu aufgefordert ein Panel auszuwählen...MP277, TP277, MP370 oder sonst was. Das bedeutet, dass ihr irgendwas ausgewählt habt.

Zunächst das angelegte Projekt in STEP7 integrieren über "Projekt --> In STEP7 integrieren (euer Projekt auswählen)". Jetzt solltet ihr im NetPRO, wie geduldiger beschrieben hat, die Hardware sehen und an den MPI-Bus anschließen können. (MPI-Adressen vergeben)

Ich simuliere für mich die SPS mit dem PLCSim.
1. Dazu unter Systemsteuerung --> PG/PC Schnittstelle "PC Adapter(MPI)" auswählen.
2. PLCSim Starten und euer Programm in die Steuerung landen.
3. WinCC flex Runtime starten.

Wenn das funktioniert ist das schon die halbe Miete.....

Schönen Gruß
Anatoli
 
muss PLCSIM gestartet werden???
und kann das sein das man einen Komunikationsprozessor braucht (über ethernetkabel)...
wir versuchen weiter
schon mal danke an alle
 
Zum rack/slot:
Wenn man ein PC adapter verwendet, müssen diese 2 werten manual eingestellt werden. Und dummerweise sind die 'werkseinstellungen' = 0/0 was nicht möglich ist.
(siehe anhang)
 

Anhänge

  • WinCCFlex_rack_slot.GIF
    WinCCFlex_rack_slot.GIF
    36 KB · Aufrufe: 48
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also rack/slot einstellungen hat auch kein Erfolg gezeigt.:(

Wir haben im Netpro,
keine Verbindung zwischen -lokalen Simatic HMI Station- und Partner Simatic300. :confused:

-------Fehlermeldung von Netpro--------
Durch den lokalen und den Remote Partner konnte keine gültige Verbindung gefunden werden.
???
 
Also rack/slot einstellungen hat auch kein Erfolg gezeigt.:(

Wir haben im Netpro,
keine Verbindung zwischen -lokalen Simatic HMI Station- und Partner Simatic300. :confused:
Du kannst nicht den Verbindung in NetPro einstellen ! Das geht einfach nicht mit den PC adapter.
Mit dem PC adapter mußt du in WinCC Flexible "von hand" MPI adresse + rack + slot einstellen und dann auf den Ziel PC den S7ONLINE Zugangspunkt auf PC Adapter(MPI) einstellen.
Probier das und check ob WinCC Flexible RT funktioniert - ohne NetPro.
 