FB2 konnte nicht geladen werden

noeppkes

Level-1
Beiträge
150
Reaktionspunkte
5
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich versuche gerade mit eine CPU314IFM V1.2 und Step7 V5.1SP2 eine CP340 (1AH02-0AE0) in Betrieb zu nehmen.
Das Beispielprojekt habe ich in mein Projekt kopiert.
Beim übetragen kommt nun immer die Meldung FB2 konnte nicht geladen werden.

Ich habe das ganze auch schon mal mit einen FB102 / FB103 probliert.
Allerdings komme ich hier nicht sehr weit.
Kann mir vielleicht jemand ein Beispielprojekt posten.
Im Grundastz möchte ich nichts anderes tun als, wenn sich Eingang E124.0 ändert (Flanke), dann soll mal irgend ein String gesendet und eine Antwort empfangen werden.

Ich danke für euere Hilfe.

noeppkes ...
 
Hallo,

ich versuche gerade mit eine CPU314IFM V1.2 und Step7 V5.1SP2 eine CP340 (1AH02-0AE0) in Betrieb zu nehmen.
Das Beispielprojekt habe ich in mein Projekt kopiert.
Beim übetragen kommt nun immer die Meldung FB2 konnte nicht geladen werden.

Ich habe das ganze auch schon mal mit einen FB102 / FB103 probliert.
Allerdings komme ich hier nicht sehr weit.
Kann mir vielleicht jemand ein Beispielprojekt posten.
Im Grundastz möchte ich nichts anderes tun als, wenn sich Eingang E124.0 ändert (Flanke), dann soll mal irgend ein String gesendet und eine Antwort empfangen werden.

Ich danke für euere Hilfe.

noeppkes ...



Der FB2 ist das der FB aus der AKTUELLEN mitgelieferten CD???

Wenn nicht, ist der altFB2 dann ggf. zu alt für deinen CP340 (siehe Ausgabestand 1AH02). Ggf. projektiere -1AH01-.

..

2. Idee, wenn ein FB nicht geladen werden kann, verwendet er intern ggf. SFC/SFB Aufrufe, die die CPU nicht verträgt. Die IFM ist ja auch nicht mehr taufrisch. Schaue mal in die Referenzdaten.

...
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
kannst du keinen baustein kopieren oder nur denn fb2 nicht

wenn du keinen kopieren kannst schalte mal die cpu auf stopp und probier es noch mal

könnte sein das du nicht auf run-p geschaltet hast
 
Was steht denn im Diagosepuffer?

Hast du dir mal die Details der Übertragungsmeldung angeschaut?

Das mit den SFC/SFB ist schon ein guter Hinweis.

Gruß, pt
 
Danke für euere Hilfe,

ich habe eine CP340 340-1AH02-0AE0

Anscheined lässt diese sich nicht auswählen in Step7 V5.1
Ich finde nur die 1AH01.

Dadurch kommt der Unterschied zustande.

Muss ich hier eine Software dazu kaufen / downloaden um diese in Step7 in Betrieb nehmen zu können.
Geht das überhaupt mit meiner CPU
Ich habe 2 Stk.
Eine zum "spielen" (340-5AE03-0AB0 das ist eine 314IFM)
eine für den Einsatz: 340-1AE03-0AE0

Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
Ich sitze hier schon seit Tagen dran um mal der CP340 irgend ein Zeichen / String zu entlocken.

noeppkes ...
 
Zurück
Oben