Uhrzeit bei einer S7-300

steffen21m

Level-1
Beiträge
71
Reaktionspunkte
3
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute !
Ich brauche mal wieder Eure Hilfe bei einer kleinen Problemstellung:

Bei einer S7 314CPU ist die Systemuhr aktiviert. Nach Spannungsausfall steht die Uhr auf der Zeit des letzten Datums / letzte Zeit vor dem Spannungsausfall.
Gibt es eine Möglichkeit die Uhr weiter laufen zu lassen ?
Wie sieht es mit der Sommer- und Winterzeitumstellung aus (passiert das automatisch) ?


Vielen Dank für Eure

Mühe

Gruß
Steffen
 
hi,

ist eine pufferbatterie vorhanden, wenn ja ist diese auch voll. bin mir nicht sicher ob die uhr bei spannungsausfall mit pufferbatterie weiterläuft, aber ich schätze schon.

sommer und winterzeit erkennt sie nicht, es ist ja jedes jahr ein anderes datum. schau dir mal den sfc0 "SET_CLK" an in dem kann man die cpu-uhr
stellen.

gruß gingele
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Welche S7 314, hier wäre die Bestellnummer wichtig.

Sommer/Winterzeit geht nicht automatisch sondern muss auf jeden Fall programmiert werden.
Es gibt hier im Forum irgendwo einen Baustein der das bewerkstelligt.

Mfg
Manuel
 
Hallo nochmal !

Danke für die schnellen Antworten.
Die Uhrzeit läuft doch weiter. Die Sommer- Winterzeit Umstellung habe ich programmiert. Funzt alles super.
Ich dachte nur, daß die S7 das alleine kann.

Vielen Dank
Gruß Steffen
 