Stückzähler S7-224

stefand

Level-1
Beiträge
162
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute!

Möchte einen Stückzähler aufbauen der mit jedesmal wenn E0.1 kommt um 1 Stück hinaufzählt.

Da der normale Zähler nur bis 32.767 Zählen kann, und mit das zu wenig ist hab ich mir gedacht in 0.001 Schritten zu zählen.

Diesen Wert möcht ich dann im TD100C anzeigen. Das heisst den zählerwert sollt ich dann zb. in VW100 schreiben!

nur leider steh ich irgendwie total auf der leitung! Bitte um hilfe


DANKE Stefand
 
hallo,
wie ist es mit in vd hochzählen zu lassen? wie das geht gibt es anleitungen zu hauf für die s7-300, kann man aber auf 200er konvertieren.
 
Sorry, aber so ein erfahrener Programierer bin ich leider noch nicht! Also schnell muss es nicht gehn, alle 5 sec ca kommt der Eingang zum zählen!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Sefand.

So einfach kann es gehen.
Code:
LD     E0.1                        // Zählimpuls
EU                                 // Positive Flanke 
INCD   VD0                         // Wert im Doppelword VD0 bei jedem Impuls um 1 erhöhen
LD     E0.0                        // Resettaster
MOVD   0, VD0                      // Lösche Stückzähler
 
Zurück
Oben