Ich hab eine Frage zur Ethernet-Kommunikation. Wenn ich zwischen 2 S7-Stationen Daten über Ethernet übertragen will schlägt mir der Herr Siemens die Funktionen AG_Send und AG_Recieve vor. Schön und gut, nur ist ja da bei 240Byte je projektierter Verbindung Schluss. Wie bekomme ich denn Daten in dem Bereich 1K übertragen ???
 
Probiers Mit AG_LSEND und AG_LRECV
Das sind die FC 50 und FC 60 aus der Standart Lib
Die Sind für Datenmengen ab 240 Byte gedacht (bei TCP bis 8192 byte)
 