Hallo zusammen,
hab ein Problem mit dem Profibus.
Im Diagnosepuffer wird kein Fehler angezeigt. Die LED's der Slave melden OK. In erreichbaren Teilnehmern werden die Slave nicht angezeigt.
An der CPU : LED RUN- durchgehend grün
SF-durchgehend rot

BF- blinkend rot

CPU 314C 2DP 6ES7 314 6CG03- 0AB0
DP-Slave:
- 3x Movimot (MFP2x)
- 1x Movidrive (DFP 21...)
- Buskoppler IL PB BK DP/V1
HMI: OP77B am Profibus

Step 7 V5.3 SP2

Im Anhang das Projekt
Brauche dringend HILFE!!!

Danke
Gruß
manas

 

Anhänge

  • test.zip
    2,9 MB · Aufrufe: 14
Dp

hallo und danke für euer Feedback.
In Baugruppezustand wird kein Fehler angezeigt.
Das mit der Baudrate probiere ich gleich aus

Gruß
manas
 
Wenn es über die Baudrate nicht geht, stell das Profil von "DP" auf "Standart".

Noch ein kleiner Tipp:
Die SEW-Feldverteiler besser nicht am Ende des Busstranges einsetzen, die Abschlusswiderstände von den Dingern neigen zur Disfunktion, wenn die "24V Safety - Spannung" ( sofern überhaupt vorhanden ) fehlt.

Wenn das nicht hilft, Verkabelung überprüfen !!!!!

Grüße dtsclipper
 
DP-Problem

hi, es kann daran liegen.
Auf das OP ist noch kein Projekt geladen. Ich hab es sogar abgeklemmt.
Ohne Erfolg.
Werde weiter forschen
Danke
Gruß
manas
 