-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
Vielleicht hat jemand eine Idee.
Wir betreuen eine Anlage in Spanien, läuft ohne größere Probleme seit 3Jahren. Beim kürzlichen Balearenunwetter gab es einen Stromausfall und nach Wiederinbetriebnahme gibt es ein Problem mit der Zykluszeitüberschreitung.
Zum Aufbau - eingesetzt ist eine 315-2DP alle Antriebe werden über FU`s von SEW betrieben. Die FU`s hängen am Profibus. Eine Besonderheit besteht darin, das immer 2 FU`s über S-Bus verbunden sind die erste Steuert einen Bandantrieb und fungiert gleichzeitig als Gateway für den 2. FU der für eine Lüfter zuständig ist. Es existieren 7 identisch aufgebaute Stationen. Bei der Station 3 tritt jetzt nach ca 2min nach Einschalten und Hochlaufen des Lüfters eine Zykluszeitüberschreitung
von 620ms auf und die CPU geht in Stop. Ein Austausch der FU bzw ein Starten ohne Motorankopplung brachten kein Erfolg. Mir ist der Zusammenhang unklar, weil ja der FU nicht direkt am Profibus angekoppelt ist sondern wie gesagt nur mittelbar über diese S-Bus Verbindung. Solange dieser FU keine Freigabe erhält läuft das übrige System Fehlerfrei und die Zykluszeiten pendeln um die 20ms.
Ich freue mich über jeden noch so kleinen Hinweis.
Im vorraus schon mal einen großen Dank
PeterK
Vielleicht hat jemand eine Idee.
Wir betreuen eine Anlage in Spanien, läuft ohne größere Probleme seit 3Jahren. Beim kürzlichen Balearenunwetter gab es einen Stromausfall und nach Wiederinbetriebnahme gibt es ein Problem mit der Zykluszeitüberschreitung.
Zum Aufbau - eingesetzt ist eine 315-2DP alle Antriebe werden über FU`s von SEW betrieben. Die FU`s hängen am Profibus. Eine Besonderheit besteht darin, das immer 2 FU`s über S-Bus verbunden sind die erste Steuert einen Bandantrieb und fungiert gleichzeitig als Gateway für den 2. FU der für eine Lüfter zuständig ist. Es existieren 7 identisch aufgebaute Stationen. Bei der Station 3 tritt jetzt nach ca 2min nach Einschalten und Hochlaufen des Lüfters eine Zykluszeitüberschreitung
von 620ms auf und die CPU geht in Stop. Ein Austausch der FU bzw ein Starten ohne Motorankopplung brachten kein Erfolg. Mir ist der Zusammenhang unklar, weil ja der FU nicht direkt am Profibus angekoppelt ist sondern wie gesagt nur mittelbar über diese S-Bus Verbindung. Solange dieser FU keine Freigabe erhält läuft das übrige System Fehlerfrei und die Zykluszeiten pendeln um die 20ms.
Ich freue mich über jeden noch so kleinen Hinweis.
Im vorraus schon mal einen großen Dank
PeterK