[FONT='Arial Black','sans-serif']Hi ich bin seit 7 Jahren Betriebselektriker und soll aber jetzt ein SPS-Programm verändern.Könnte mir eventuell jemand behilflich sein.[/font]

[FONT='Arial Black','sans-serif']zur Problematik:[/font]

[FONT='Arial Black','sans-serif']-es soll über einen Taster ein Ventil geöffnet werden und das zweite geschlossen[/font]
[FONT='Arial Black','sans-serif']-beim nächsten drücken des Tasters das zweites Ventil geöffnet werden und das erste geschlossen[/font]
[FONT='Arial Black','sans-serif']-und so weiter[/font]
[FONT='Arial Black','sans-serif']-wenn ein zweiter Taster gedrückt wird sollen alle Ventile schließen[/font]

[FONT='Arial Black','sans-serif']Wir haben eine S5 mit der CPU 103[/font]

[FONT='Arial Black','sans-serif']besten Dank im Voraus[/font]

[FONT='Arial Black','sans-serif']cu wowo[/font]

:confused: :confused: :confused: :confused:
 
Wieviele Ventile sollen so angesteuert werden?
Wenn es mehrere sind hieße das dann, immer nur 1 Ventil ist an, alle anderen sind aus? Was passiert, wenn man mit dem Taster am letzten Ventil angelangt ist, soll dann beim nächsten Tastendruck wieder das 1.Ventil angehen?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Wowo,

"Ein kleines Programm in S5" ist das dann aber nicht mehr....

Angenommen, es ist immer nur ein Ventil an und nach dem n. Ventil soll das 1. wieder angesteuert werden, kannst Du das über eine Schrittkette lösen, die aus n "RS" Merkern besteht.

Da nur eine Taste als Umschaltkriterium dient, wird zusätzlich ein "Sperrmerker" benötigt, damit nicht bei jedem Zyklus weitergeschaltet wird.

Beispiel:

U Taste1
UN Sperrmerker
UN MV1
UN MV2
.......
UN MVN-1
S MV1

U Taste2
O MV2
R MV1

U Taste1
UN Sperrmerker
U MV1
UN MV2
.......
UN MVN
S MV2

U Taste2
O MV3
R MV2

.......

U Taste1
= Sperrmerker

Gruss KSB
 
Zuletzt bearbeitet:
ich würde lieber einfach ein Bit schieben:

Code:
;Ausgangsbit schieben
NAME:    BAG     

    U    E  1.0     //Weiterschalten
    UN    M  0.1
    =    M  0.0    //Flanke von E1.0
    U    E  1.0
    =    M  0.1

    UN    M  0.0     //keine Flanke, dann weiter bei WEI1
    SPB    =WEI1

    L    MW 10     //Wenn MW10 ungleich 0, dann Bit schieben
    L    KF +0
    ><F
    SPB    =DOIT

    L    KF +1     //Sonst Bit-Nummer 0 auf 1 setzen
    T    MW 10
    SPA    =WEI1

DOIT:    T    MW 10     //MW10 --> Bit ein Mal nach links schieben
    SLW    1
    T    MW 10

//hier noch den Vergleicher, falls eher als nach 16 Ventilen Schluß sein soll!


WEI1:    L    MW 10     //MW10 in das AW schreiben
    T    AW 10

    UN    E  1.1     //Reset?
    SPB    =WEI2  //Nein, also zu WEI2

    L    KF +0     //wenn ja, dann MW10 auf 0
    T    MW 10

WEI2:

    BE
Hoffe es stimmt alles, hab schon ne ganze Weile kein S5 mehr programmiert.
Allerdings sind das jetzt 16 Ventile, da das ganze MW10 durchgeschoben wird. Wenn man weniger hat, dann vor dem Transfer ins AW10 noch einen Vergleicher und bei einem Bestimmten Wert wieder eine 1 in MW10 schreiben oder auch eine 0, je nachdem wie man das gern möchte.
 
Zuletzt bearbeitet:
Ich habe die Aufgabe so verstanden, dass mit dem Taster 1 die Ventile 1 und 2 abwechselnd ein- und ausgeschaltet werden sollen. Mit dem Taster 2 werden beide Ventile ausgeschaltet.

Für die Lösung der Aufgabe würde dann ein Wischkontakt für den Taster 1 und jeweils ein Impulsschalter für die Ventile 1 und 2 ausreichen.

Gruß Kai
 

Anhänge

  • STEP 5 V7.2 - AWL.pdf
    3,2 KB · Aufrufe: 37
  • STEP 5 V7.2 - FUP.pdf
    3,3 KB · Aufrufe: 37
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Meine Lösung sieht so aus:


E0.0 Taster 1 (Schließer)
E0.1 Taster 2 (Öffner) Austaster
A0.0 Ventil 1
A0.1 Ventil 2
M10.0 Impuls Taster 1 (1 Zyklus)
M10.1 Hilfsmerker Impulsbildung


;Impulsbildung Taster1 1Zyklus

U E 0.0
UN M 10.1
= M 10.0
U E 0.0
= M 10.1
***
;Ansteuerung Ventile

UN E 0.1
SPB =M003

U M 10.0
UN A 0.0
SPB =M000

U M 10.0
U A 0.0
SPB =M001
SPA =END

M000: R A 0.1
S A 0.0
BEA

M001: R A 0.0
S A 0.1
BEA

M003: R A 0.0
R A 0.1
END :
BE
 
kleines S5 Programm

Danke euch ich habe es gemacht wie Kai es beschrieben hat und es geht einwandfrei.