Hallo zusammen,

in der Suche bin ich leider nicht fündig geworden.

Ich habe folgendes Problem:

Ich habe zwei Räume, in diesen Räumen herrschen unterschiedlich Luftdrücke und Temperaturen, sie sind aber miteinander verbunden.

Dadurch kommt es zu ungewollten Verwirbelungen.
Durch einen Luftausgleichskanal mit Ventilator kann die Strömung unterbunden werden.
Der Stellwert des Ventilators ist aber jedes Mal wenn sich die Temperaturen ändern zu korrigieren.

Ich möchte dies nun automatisch machen.

Dazu möchte ich den SFB 40 nutzen.

Ich messe die Temperaturen in den Räumen, um zu sehen in welche Richtung der Luftzug sich gerade bewegt.

Ich errechne die Differenz der Temperaturen und möchte dann entsprechend den Sollwert für den Lüfter Hoch bzw Runter fahren.

Problem gestaltet sich folgendermaßen:

Ich habe nun den SFB 40 soweit parametriert wie möglich, jedoch ändert sich der Stellwert nicht.

Sieht folgendermaßen aus:

SP_INT:=MD20
PV_IN:=DB36.dbd22
P_SEL:= TRUE
I_SEL:= TRUE
.
LMN :=DB36.DBD14
GAIN:= 1.0e+000
TI = T#10s
TD:= T#10s

LMN_HLM:=2.0e+001
LMN_LLM:=0.0e+000

Ich arbeite mit PID-Control und Step7 5.4.

Danke für eure Hilfe.

mfg

digga
 
Hallo,
in PID-Control "Istwert intern" und "Automatikbetrieb" einstellen, dann könnte es funktionieren...
Gruß
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das habe ich bereits getan es ändert sich aber trotzdem nichts.

er soll zwischen 5% und 20% regeln tut dies aber absolut nicht.

der SW=5 und IW=50 er müsste theoretisch auf 20% stellen und warten bis er 5 erreicht und dann wieder auf 5% stellen....

Bin ratlos.....
 
Hi,
wenn ich mich nicht verlesen habe, dann tut`s Dein Regler doch...
der SW=5 und IW=50
daraus lese Ich: Istwert > Sollwert, also regelt er runter.
Wenn Deine Regler andersherum arbeiten soll, also bei Istwert > Sollwert hochregeln, dann muß Dein Gain negativ sein!
Und dann solltest Du nochmal nachschauen, ob ManOn wirklich FALSE ist, das sollte er aber sein, sobald Du im PID-Control auf auto gehst...
 
Danke für alle eure antworten, aber es war weder ein programmierfehler noch ein hardwareproblem.

Ich hatte einfach nur einen denkfehler.

wenn die differenz kleiner wurde oder sogar negativ hat die regelung gearbeitet. wurde sie größer blieb sie bei dem voreingestellten Wert stehen.

Das war genau das was ich erreichen wollte.......

Danke nochmal
 