Hallo Leute,

ich habe heute eine neue C7-633 bekommen. Wie ich das SPS-Programm auf die Steuerung übertrage, habe ich über das Forum rausbekommen.:s12:

Jetzt muss ich aber das ProTool-Projekt noch auf das integrierte OP übertragen. Im Display steht nach einschalten der Steuerung "Ready for Transfer". Jetzt zu meiner Frage:

Kann ich das Projekt über die selbe Schnittstelle übertragen, wie das SPS-Programm (MPI, 9-polig)? Oder muss ich die RS232/TTY Schnittstelle verwenden? Wenn die RS232/TTY-Schnittstelle die richtige ist (was ich vermute), was brache ich dann dafür für ein Kabel und mit welcher Belegung?

Ich hatte gedacht, ich könnte dazu auch ein S5-Programmierkabel verwenden, ist ja auch von 9- auf 15-polig und TTY.

Jedenfalls zeigt ProTool beim Übertragen immer nur "Keine Verbindung zum OP aufgebaut".
Transfereinstellungen sind: -seriell, - 9600 Bit/s.:confused:

gruß

carsten
 
Hallo Treser-Olt,

besten Dank für Deine Antworten. Ich habe das Problem gelöst, in dem ich mir die richtige Steckerbelegung besorgt habe. Aber im Gegensatz zu Deiner Angabe brauche ich eine 9-poligen Buchse und einen 15-poligen Stecker.
Mit folgender Belegung klappt das dann auch:

9-polig Buchse: ---------------------------15-polig Stecker:
Pin 1 und 4 und 6 brücken
Pin 7 und 8 brücken
von Pin 2 ----------------> auf--------------> Pin 4
von Pin 3 ----------------> auf -------------> Pin 3
von Pin 5 ----------------> auf -------------> Pin 12


Hinweis: Die Brücken gelten nur für die 9-polige Buchse!!!

Grüße

Carsten
 