Moin Moin,

wenn ich in SCL z.b einfüge:

Code:
VAR_INPUT
Start                       : BOOL;
END_VAR

und den übersetzten Baustein z.B im OB1 aufrufe, muss ich an den Formalparameter einen Aktualparameter anschließen! Kann man das irgendwie ändern, das es keine Pflicht gibt etwas anzuschließen ( nicht ??? sondern ... am Baustein erscheint). Beim FB oder FC kann man das ja bestimmen!

Schöne Grüße
 
Moin Moin,

wenn ich in SCL z.b einfüge:

Code:
VAR_INPUT
Start                       : BOOL;
END_VAR

und den übersetzten Baustein z.B im OB1 aufrufe, muss ich an den Formalparameter einen Aktualparameter anschließen! Kann man das irgendwie ändern, das es keine Pflicht gibt etwas anzuschließen ( nicht ??? sondern ... am Baustein erscheint). Beim FB oder FC kann man das ja bestimmen!

Schöne Grüße



???:confused:



1. Ein aus SCL ÜBERSETZTER FC und ein AWL FC verhalten sich gleich

an einem FC müssen immer alle Eingänge belegt werden.

(mal abgesehen von dem "Platzhaltereingang" .... ---- [EN] in FUP
EN in KOP ist immer belegt und in AWL garnicht vorhanden!!!)



2. Ein aus SCL ÜBERSETZTER FB und ein AWL FB verhalten sich gleich
an einem FB muss praktisch garnichts belegt werden.



...
 