Kann man mit einer S7-200, 2 oder mehr schnelle Zähler programmieren, wenn man weitere Eingangsmodule anhängt?
Oder ist bei dieser Steuerung nur einer im "Grundmodul" möglich?
 
Hallo GeorgeC,

die Anzahl der schnellen Zähler der S7-200 CPUs sind vom CPU-Typ abhängig. Ich denke es sind mindestens zwei Stück möglich - ich hatte aber noch nicht alle CPUs auf dem Tisch. Die (schnellen) Eingänge dafür sind nur auf der CPU-Baugruppe - und hardwareseitig vorgegeben. Eingänge der Erweiterungsmodule sind dazu nicht verwendbar. Art und Anzahl der Erweiterungsmodule sind davon unabhängig.
 
Hallo,

also jede S7-200 CPU hat Schnelle-Zähler.

CPU221 und CPU222 max. 4 mit je 30kHz
CPU224 und CPU226 max. 6 mit je 30kHz
CPU224XP max. 6 davon 2 mit je 100kHz und 4 mit je 30kHz

Es können alle gleichzeitig mit der max. Zählfrequenz betrieben werden (also richtige HW-Zähler)

Dazu gibt es je nach Zähler die verschiedensten Modi (Start, Reset, A/B, 4-fach A/B,...)

Allerdings per EM ist kein weiterer möglich.

Hier mehr Infos für die "ungläubigen" :ROFLMAO:

Gruss

Helmut
 