Ausänge "flattern" wenn PC online ist

Ollypse

Level-1
Beiträge
20
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Kämpfe schon seite mehreren Tagen mit einem merkwürdigen Verhalten der SPS. Ausgänge die vom Prg. angesteuert werden, beginnen zu flattern, wenn ich mit meinem PC via USB/MPI Andapter online auf der Steuerung bin.

Weiterhin verhalten sich Verschiedene Bausteine im Netzwerk merkwürdig.
Beispeil:

U Taktmerker (M255.2)
U T1
= A 125.4

Das VKE ist 1 obwohl die Zeit nicht da ist. Die Zeit T1 blinkt im gleichen Takt wie Merker 255.2
Obwohl das VKE 1 ist (obwohl es nicht 1 sein darf) ist der Ausgang 0.
Bedeutet. Das was programmiert wurde funktioniert, aber der Onlinestatus sagt was anderes.

CPU S7 314 2DP
Step 7 V 5.3 + SP3
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für die Links,

Aber was gibt es zu dem merkwürdigen verhalten des Netzwerkes zusagen.
Habe schon alles ausprobiert.
- Neuen Baustein
- Neue Zeit
- Neuen Taktmerker
 
Hallo,

hatte dieses Problem auch schonmal, hat mich auch fast zur Verzweiflung gebracht. Programm hat tadellos funktioniert aber sobald ich Bausteine online beobachtet habe fing das grosse flackern an!
Hab dann bei Siemens angerufen, die erzählten mir das das an der Firmware liegt. (CPU 313C 2DP V2.2) Wenn das PG angeschlossen ist und man die Bausteine online beobachtet gibt es Probleme mit "ODER" Verknüpfungen. Problem ist mit nem Firmwareupdate zu beheben, wir hatten damals aber noch ne andere CPU (V2.0) rumliegen und die dann eingebaut und das Problem war weg.
 