Profibus öffnen

digga

Level-1
Beiträge
63
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich möchte einen weiteren Teilnehmer in eine Anlage integrieren.

Problem gestaltet sich so, das an der CPU beide Klemmstellen für Profibus kabel bereits belegt sind.

Kann ich den Bus, wenn ich die Kabel bis zum nächsten Teilnehmer hin únd zurückgezogen habe über klemmen verbinden? Oder bekomme ich da zu große Störungen?

Oder gibt es hierfür spezielle Geräte?

Habe soetwas in der Form noch nicht gemacht deshalb frage ich....

Danke für eure Hilfe
 
Nono

Hallo,

das solltest du lieber unterlassen. Jede Klemmstelle ist eine Fehlerquelle. Lieber das eine Kabel neu gezogen und du bist auf der sicheren Seite. Klar kanns gehen, aber wenn mit dem Bus etwas nicht stimmt wird jeder erstmal mit den Fingern darauf zeigen.

André
 
Danke erstmal für eure Antworten,

wenn ich den Teilnehmer einschleifen will, komme ich aber nicht drumherum mindestens ein neues Kabel zu ziehen oder?

Denn das Kabel, welches ich von der Cpu abklemmen müsste ist nicht lang genug um direkt zum teilnehmer zu gehen.

Nun gut, wenn es keine andere Möglichkeit gibt dann muss ich den Aufwand eben doch betreiben.

Danke

mfg

Digga
 
wenn ich den Teilnehmer einschleifen will, komme ich aber nicht drumherum mindestens ein neues Kabel zu ziehen oder?

Denn das Kabel, welches ich von der Cpu abklemmen müsste ist nicht lang genug um direkt zum teilnehmer zu gehen.

Du könntest ja auch einen Repeater einschleifen und dort den Teilnehmer am offenen Zweig anschliessen. Der Repeater benötigt auch noch eine Versorgungsspannung.
Gruß Andre
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke erstmal für eure Antworten,

wenn ich den Teilnehmer einschleifen will, komme ich aber nicht drumherum mindestens ein neues Kabel zu ziehen oder?

Denn das Kabel, welches ich von der Cpu abklemmen müsste ist nicht lang genug um direkt zum teilnehmer zu gehen.

Nun gut, wenn es keine andere Möglichkeit gibt dann muss ich den Aufwand eben doch betreiben.

Danke

mfg Digga

Bus ist immer sehr heikel,
da sollte man an sich lieber Kabel neu ziehen als zu experimentieren.
Das Kabel kostet ja auch nicht mehr viel.
Die ganze Physik, Berechnung und Dämpfung des Profibus hier zu erklären würde den Rahmen des Threats udn der meiner Zeit weit übersteigen.
Glaub mir, da steckt, wie bei fast allen Kabeln, viel viel mehr dahinter als es den Anschein hat.

Andere Lösung (Notlösung für DP):
Baue dir doch einen originale Profibusstecker ein und verschliesse vorne den Stecker mit einer Schutzkappe (Gibt es bei Conrad, Bürklin usw. zu kaufen). Für DP sollte das gehen.
 
Also, ich hab schon mehrere Maschinen mit einem relativ kurzen Bus (ca.10-20mtr) bei 12Mbaud mit einer "Störstelle" in Form eines Harting-Steckers laufen - bisher problemlos. In dem Stecker gebe ich den Schirm über Steckkontakt weiter, nicht am Stecker-PE angeschlossen.
 