Kommunikation SPS<->PC

Percival

Level-1
Beiträge
44
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi zusammen,

so wie ich es sehe gibt es schon sehr viele Beiträge über dieses Themengebiet, jedoch haben die mich alle mehr verwirrt als erhellt.

Ich habe folgendes Problem:
Ich habe eine 315 CPU mit Ethernet- und Profibusschnittstelle. Jetzt möchte ich einen DB aus der SPS auf den PC schicken (der DB ist gefüllt mit einer Liste aus Zahlen, auf dem Rechner ist höchstwahrscheinlich Win XP), damit der Anlagenbediener diese ändern kann (z.b. anhängen neuer Zahlen). Anschließend möchte ich diese veränderte Datei wieder zurück in die SPS einbinden (also wieder einen DB draus machen). Soweit ich gelesen habe soll LibNoDave dafür gut sein, aber dafür brauch ich auf dem PC die Siemenssoftware.

Weiß jemand von euch wie dies zu realisieren ist?

THX im voraus
 
Ich habe eine 315 CPU mit Ethernet- und Profibusschnittstelle.
...
Soweit ich gelesen habe soll LibNoDave dafür gut sein, aber dafür brauch ich auf dem PC die Siemenssoftware.​

ISO-over-TCP funktioniert mit libnodave auch ohne PC-Software von Siemens. Einfach die CPU und den PC per Ethernet miteinander verbinden, und entsprechende IP-Adressen einstellen. Wenn Du die SPS dann per Ping erreichst, sollte es mit libnodave auch funktionieren ...


Gruß Axel​
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe eine 315 CPU mit Ethernet- und Profibusschnittstelle. Jetzt möchte ich einen DB aus der SPS auf den PC schicken (der DB ist gefüllt mit einer Liste aus Zahlen, auf dem Rechner ist höchstwahrscheinlich Win XP), damit der Anlagenbediener diese ändern kann (z.b. anhängen neuer Zahlen). Anschließend möchte ich diese veränderte Datei wieder zurück in die SPS einbinden (also wieder einen DB draus machen). Soweit ich gelesen habe soll LibNoDave dafür gut sein, aber dafür brauch ich auf dem PC die Siemenssoftware.

Weiß jemand von euch wie dies zu realisieren ist?

Wie AFK schon erwähnt hatte geht das mit Libnodave ohne Siemenssoftware. Bei der verwendung von libnodave brauchst du auf der SPS nicht mal ein program zum senden/empfangen schreiben, weil dies alles von libnodave erledigt wird.


Eine andere Lösungsmöglichkeit wäre die anwendung der Send/Receive- und Fetch/Write- Schnittstelle. Bei diesen Verbindungen muss man aber auf der SPS eine Verbindung projektieren und bei Send/Receive auch noch ein Programm schreiben.
 
Nicht umsonst, aber zuverlässig...

Hallo,

MW schrieb:
Eine andere Lösungsmöglichkeit wäre die anwendung der Send/Receive- und Fetch/Write- Schnittstelle. Bei diesen Verbindungen muss man aber auf der SPS eine Verbindung projektieren und bei Send/Receive auch noch ein Programm schreiben.

Schon mal AGLink 4.0 von Deltalogic angesehen ???
Da geht das ganze auch ohne Projektierung und Programmierung auf der SPS.
Und erfüllt zuverlässig alle Anforderungen im industriellen Einsatz, rund um die Uhr ohne Probleme.

Gruß

Question_mark
 
Zurück
Oben