gibt es irgendwo ein Beispiel zur Programmierung des TD200 ???
Ich komme irgendwie nicht klar mit den Adressen. Was ist VB oder VW ??

Visual Basic und Volkswagen ???? Das Display zeigt mir nur Hyroglyphen an.

Und ich will doch nur 4 Timer in der SPS beschreiben.

Wäre schön, wenn mir einer mal einen Tip gibt :p

Danke

Bernd
 
VB / VW sind halt ein Speicherbereich der CPU,
also im Grunde gleichbedeutend mit MB / MW, also Merkerbyte bzw. Merkerwort.

Zum TD200 kann ich dir nichts sagen, da ich mich bisher erfolgreich gedrückt habe dieses zu verbauen.

Mfg
Manuel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Solltest Du die Siemens SW zur Programmierung verwenden, wird die Einrichtung der SW ja wunderbar unterstützt. Das eingeben von numerischen Werten ist so einfach nicht möglich. Per Tastendruck können eben einzelne Merkerbit's im VB gesetzt werden.
Alles was dannach kommen soll, muss selber umgesetzt werden.

Hoffe ein wenig geholfen zu haben.

VG, Christian
 
benutze den td200 assistenten in der microwin software im extras-menü.
damit ist das kein problem
 
Moin,

ich habe den Assistenten ja benutzt, aber die Adressen, die ich da eintrage, finde ich in der CPU nicht wieder, geschweige denn die Daten.

Ich habe im Assistenten 4 Masken mit jeweils einer Zahl.

Diese Zahl soll meine Zeit in 100ms darstellen und verändern.

Zeit 1: VB200
Zeit 2: VB202
Zeit 3: VB204
Zeit 4: VB206

Dann gibt man da noch irgendein Symbolischen Namen an Data0 bis Data3 habe ich genommen.

In dem automatisch angelegten Datenbaustein gibt es aber kein VB200 noch irgendein anderes meiner Bytes

Und wenn ich den Computer abziehe und das TD200 auf die CPU stecke, zeigt es mir nur an: eeeeeeeeeee


Viele Grüsse

Bernd
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Bernd,

stell doch mal dein Prog. rein dann kann man mal alle deine Einstellungen prüfen.

Sonst wird das eine x-Seiten lange Antwort.
Geht los bei Parameterblock überschrieben, und endet bei den Kom-Einstellungen.

Wenn ich Zeit hab werf ich mal ein Auge drauf.

Gruss

Helmut
 
erledigt

Moinsen,

Die Sache hat sich erledigt.

Ich anstatt der Bytes einfach Wörter genommen, allerdings im Höheren Bereich.

MW 1000
MW 1002
MW 1004
MW 1006

das ganze in der SPS auf Remanent gestellt und anschliessend mit 10 Multipliziert und auf das PT vom Timer 101 geschrieben. So habe ich jetzt 4 verschiedene Zeiten in der Steuerung, die ich bequem vom TD200 aus ändern kann.

Vielen Dank

Bernd
 
Moinsen,

Die Sache hat sich erledigt.

Ich anstatt der Bytes einfach Wörter genommen, allerdings im Höheren Bereich.

MW 1000
MW 1002
MW 1004
MW 1006

das ganze in der SPS auf Remanent gestellt und anschliessend mit 10 Multipliziert und auf das PT vom Timer 101 geschrieben. So habe ich jetzt 4 verschiedene Zeiten in der Steuerung, die ich bequem vom TD200 aus ändern kann.

Vielen Dank

Bernd

VW 1000
VW 1002
VW 1004
VW 1006
 