Übersetzungsfehler bei Übergang von CPU S7-224 auf S7-224XP

S7-200-ANW

Level-1
Beiträge
14
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
In eine aktuellen Anwendung mit Fernüberwachung ist es notwendig, von der bisher eingesetzten CPU S7-224 auf die CPU S7-224XP zu wechseln.

Leider musste ich nun aber feststellen, dass das Programm, welches auf der S7-224 fehlerfrei ausgeführt wird, auf der S7-224XP nicht mehr fehlerfrei geladen werden kann und auch nicht läuft.

Kann mir jemand Gründe nennen oder einen Hinweis geben, woran dies liegen kann ?
 
In eine aktuellen Anwendung mit Fernüberwachung ist es notwendig, von der bisher eingesetzten CPU S7-224 auf die CPU S7-224XP zu wechseln.

Leider musste ich nun aber feststellen, dass das Programm, welches auf der S7-224 fehlerfrei ausgeführt wird, auf der S7-224XP nicht mehr fehlerfrei geladen werden kann und auch nicht läuft.

Kann mir jemand Gründe nennen oder einen Hinweis geben, woran dies liegen kann ?

Hallo...,
nenn doch bitte mal die Fehlermeldung oder spezifiziere dass, was du unter "nicht mehr fehlerfrei geladen..." verstehst.

CU

Jürgen.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Beim Laden des Programms auf die CPU erscheint die Fehlermeldung "Sie haben in der Konfiguration einen unzulässigen Parameter angegeben".

Unter Informationen wir ein Leichter Fehler "9D Unzulässiger Parameter in SDB0. In OB_1, Netzwerk 4" angezeigt.

Das Übersetzen des Programms erfolgt mit 0 Fehlern.

Lösche ich das gesamt Netzwerk 4 tritt der Fehler eben wo anders im Programm auf. Fehler im Netzwerk 4 kann ich keinen finden.

Viele Grüße
Christian
 
Hallo Jürgen,

die CPU224XP hat im vergleich zur CPU224 zwei Ports, mehr Speicher, ....

Daher ist der Systemdatenbaustein unterschiedlich.

Lade aus der CPU224XP NUR den Systemdatenbaustein HOCH.
Dann sollte der Download ohne Probleme funktionieren.

Andere Möglichkeit in deinem Projekt anstelle einer CPU224 eine CPU224XP einstellen.

Gruss

Helmut
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn ich nur den Programmbaustein und den Datenbaustein hochlade, funktioniert der Download (Steuerungsfunktion konnte ich leider nicht testen).
Wenn ich nur oder auch den Systemdatenbaustein mit übertrage dann kommts zum Fehler.
Als Zielsystem im MicroWIN V4.0.5.08 ist die CPU224XP eingestellt.

Wo können noch Einstellungen "versteckt" sein, die für den Systemdatenbaustein relevant sind ?

VG, Christian
 
Jetzt hab ich's herausgefunden !!!

Der Tip mit dem Systemdatenbaustein war sehr gut. Ich habe gesehen, dass in der Einstellung der Schnittstelleadresse Port 1 mit dem Wert 0 eingetragen war, der nicht zulässig ist (Wertebereich 1...126). Ich habe diesen jetzt auf 1 erhöht und siehe da, es funktioniert !
Wie kann es sein, dass dort ein Wert abgelegt ist, der gar nicht gültig ist .... hmmm

Vielen Dank für die Tipp's !

LG, Christian
 
Hat wohl jemand dran rumgespielt. Evtl. mit einer älteren MW Version, oder erst die Adresse PC-verstellt und dann CPU-Port auf 0 (wenn das überhaupt geht).

Hier mal die Standarteinstellungen:

PC: 0
TD's, OP's, TP' usw.: 1
CPU's 2

So ist das seit viele Jahren. Auch ich hatte mal einen Kollegen, der immer die Portadressen verstellt hat. Dies wurde bewusst geändert, damit jemand mit den Standardeinstellungen nicht auf anhieb rankommt (Vorsatz).

Gruss

Helmut
 
Zurück
Oben