Hallo Zusammen,
wie muss der Profibusabschlusswiderstand bei 10 Teilnehmer eingestellt werden )*ein/ausgeschlatet* ?? *Reihenfolge Teilnehmer1-----Teilnehmer10*
Wozu schlatet man den Absch.Widerstand ein/aus??

Danke
johni
 
Aus der siemens FAQ

Code:
Der Leitungsabschluss schließt die Busleitung mit dem Wellenwiderstand ab,
 um Reflexionen auf der Leitung zu vermeiden. Gleichzeitig sorgt er für die 
Einstellung des Signal-Ruhepegels während der Pause zwischen zwei Telegrammen
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
wenn man keine Repeater einsetzt, dann gilt einfache Regel:

EIN Kabel im Busstecker = Abschlusswiderstand EIN
ZWEI Kabel im Busstecker = Abschlusswiderstand AUS

gruss, o.s.t.
 