DB plötzlich gelöscht...CPU 313C-2DP

Entweder du hast zu viele DBs (Remanenz nur bis 511 Datenbausteine im nummernband 1-511) also eine zu hohe DB Nummer wäre auch noch denkbar, oder es wurde in den Objekteigenschaften (Allgemein Teil 2) NO RETAIN aktiviert, dann passiert das auch
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Auszug aus dem Siemens-Katalog bei 313C-2 DP:

Datenbausteine

Anzahl, max. 511
Grösse, max. 16 KByte
Remanenz einstellbar Ja; über Non Retain Eigenschaft am DB
Remanenz voreingestellt Ja

Kann das die Ursache sein?
 
ich denke schon das bei "non retain" der haken sitzt, also kein haken remanent.

sonst fällt mir auch nix weiter ein
 