Hallo zusammen,

ich habe den DP/DP Koppler Ausgabestand 2 aus Slave mit Adresse 5 an eine S7-315-2DP angeschlossen. Es gibt keinen Busfehler. Der Koppler ist bisher nur an einem Netz (Netz 1) angeschlossen. Nun hat der Koppler als auch die CPU einen Systemfehler. Im Diagnosebuffer der CPU wird angezeigt, das ein für Slave Adr. 5 ein anderer Typ gesteckt ist, als projektiert wurde! Das verstehe ich nicht. Es wurde, die richtige GSD-Datei verwendet, und die Bestellnummer (6ES7 148-0AD01-0XA0) stimmt auch überein. Die DIL-Schalter für Netz 1 sind auf: ADDR OFF, DIA OFF, PS ON.

Fragen:
1. Gibt es unterschiedliche GSD-Dateien für das Ding?
2. Welche Daten überprüft die CPU um unterschiede zw. projektierter und gesteckter Baugruppe zu überprüfen?
3. Kann der Fehler auf das nicht projektierte 2. Netz zurückzuführen sein?

Bin für jeden Hinweis dankbar

Gruß HarryH
 
Mal überlegen, ob ich alles noch richtig im Kopf habe...

Zu Frage 1: Nicht das ich wüsste. Zumindest habe ich hier nur eine.
Zu Frage 2: Keine Ahnung, Reiche die Frage weiter an jemanden der sich damit auskennt.
Zu Frage 3: Aber sicher !

Du willst ja zwei Netze miteinander verbinden, also sucht der Koppler auf beiden Seiten. Und wenn er nur eine Seite findet, gibt es den SF.

Und ohne zweites DP-Netz ist der Koppler doch irgendwie unnötig, oder ??

griele Füße dtsclipper
 
ACK,

ein Kollege sagte mal, das, wenn bei größeren Anlagen die SF Lampe aus ist, dann ist die Spannung weg....

Mach mal das 2. te Netz dran, wenn der Bus grün ist/ bleibt, und der Rest der Parametrierung auch stimmt, dann sollte auch die SF- Lampe ausgehen.

Greetz, Tom
 