Hi.

Hab mal wieder nen kleines Problem.

Ich Habe eine Anlage mit 2 SPSen.

[1] Realisiert in Software (älters Basisprojekt)
[2] Hardware vor Ort

CPU313 MPI2
[1]6ES7 313-5BE01-0AB0
[2] 6ES7 313-5BF03-0AB0

CPU312 MPI3
[1] 312-5BD01-0AB0
[2] 312-5BE03-0AB0

(1a) Können da Fehler im Programmablauf auftretten?
(1b) Muss ich die Baugruppen ändern?
(bei CPU313 war ein "!" hat aber trozdem das Programm installiert)

(2a) die CPU 312 wurde nicht erkannt, auch nicht wenn ich das Programmier gerät direkt angesteckt habe. Wie bekomme ich nun das Programm drauf?

Programmiergerät als USB und nicht über angeschlossen.

Das Touchpanel ,welches bereits programmiert ist wird ebenfalls nicht als verfügbarter Teilnehmer erkannt.

Bitte um schnelle Hilfe!
[SPS-Anfänger .. ]
 
ÄNDERUNG:
Die CPU312 wurde erkannt.

-> Baugruppenzustand: Baugruppe vorhanden und OK
(MPI(2 direkt)

-> HW Diagnose
-> Fehler beim Laden der Konfiguration in Programmiergerät
(USB gerät)

-> Blinktest OK

--> Urlöschen durchgeführt

-> Urzeit einstellen ging

->LADEN in Baugruppe
FEHLER beim Laden der HW - Configuration
"Online: Die Verbindung konnte nicht bis zur Zielbaugruppe aufgebaut werden"

??? Liegt das Möglicherweise daran, dass die Zielbaugruppe Neuer ist, als die im Projekt?
Kann ich diese einfach ändern ohne das Programm zuverändern?
Ist dieses dann auch noch funktionstüchtig??


LG Robert (gleich wieder am Schaltschrank)
 
Hi.

Hab mal wieder nen kleines Problem.

(1b) Muss ich die Baugruppen ändern?

(2a) die CPU 312 wurde nicht erkannt, auch nicht wenn ich das Programmier gerät direkt angesteckt habe. Wie bekomme ich nun das Programm drauf?

Hallo RS,

natürlich musst du die HW-Konfig entsprechend der eingebauten Hardware anpassen!

Haben beide CPU unterschiedliche MPI Adressen?

Was sagt S7, wenn du "Erreichbare Teilnehmer" anzeigen lässt?

J.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Der Befehl Baugruppe tauschen hatte keinen Erfolg, die CPU313 leies sich wie vorher schon programmieren, die CPU 312 nicht.
Ich habe die MMC entfernt und konnte auch nicht Programmieren.

Werde das mal an einer fast Baugleichen Anlge probieren.

Hat der steckplatz in der HW config etwas damit zu tun oder können Problem auftreten, wenn CPU 312 Master oder Slave ist?
Können falsch gesteckte Erweiterungsbaugruppen an der CPU312 so einen Fehler hervor rufen?

Kann die Programmierschnittstelle bei CPU313C und CPU312C mit unterschiedlichen Bautraten ausgeführt worden sei?

Beim Einstecken der MMC Karte leuchtet die Rote SF Led...
 
Was zeigt erreichbare Teilnehmer an, wenn das PG direkt auf der 312 steckt und diese KEINE Verbindung zur 313 hat? Das PG muss in diesem Fall der einzige weitere Teilnehmer am Bus sein. Mit welchem Adapter erfolgt der Zugriff genau? Wie ist dieser in PG/PC-Schnittstelle einstellen parametriert?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hallo,
wenn du online auf die 312er kommst( ereichbare teilnehmer anzeigen lassen, dann auf die mpi adresse der 312er gehen), dann kannst du im programm rumrühren, aber ohne ein update der hw config ein riskantes spiel, du kannst die bausteine ändern aber nicht die hw.
 
Online komm ich ja darauf. (Erreichbare Teilnehmer)
Es sind nur Systembausteine darauf. Ich kann das Programm aber einfach nicht einspielen. Jedes mal der selbe Fehler :confused: :twisted: .
Ich denk mal nicht das es an den Schnittstelleneinstellungen liegen kann...
:eek:( arrrr.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Merke bis MW50 bzw MD 64

In der Harware Config - Objekteigenschaften steht bei
CPU313 Kommunikation

Verbindungs-Ressourcen reserviert
PG Kommunikation 1
OP Kommunikation 1
S7-Basis-Kommunikation 3
S7-Kommunikation 0 (bereits projektiert)

Bei CPU312


Verbindungs-Ressourcen reserviert
PG Kommunikation 1
OP Kommunikation 1
S7-Basis-Kommunikation 0
S7-Kommunikation 0 (bereits projektiert)

Hat das damit was zu tun??

[PS: bin Neueinsteiger und darf das Programm vom vorvorgänger warten...]
 
Mit der direktverbindung arbeite ich bereits die ganze Zeit.
"MPI2 (direkt)"
bei beiden CPUs

Was passiert wenn man die Karte wechselt?

Hallo Robert,

ich weis jetzt nicht mehr, was du da überhaupt anstellst. :confused:

Wenn sich alle CPU unter "erreichbare Teilnehmer" mit "MPI 2 (direkt)" melden,
dann funktioniert natürlich deine Verbindung!

Also hör auf mit diesem Baudraten - Scheiß.

Beide CPUhaben die MPI Adresse 2.
das ist die Default - Einstellung.

Haben denn auch beide Programme in der CPU - Konfiguration die MPI - Adresse 2 eingestellt?

Und gib mal ne ordentliche Rückmeldung!


CU

Jürgen

.
 
Es wäre hilfreich, wenn Du mal die Antwort auf meine Fragen einstellen würdest. Siehe auch Beitrag von Dietmar. Vielleicht ist dann ein zielgerichtetes Vorgehen denkbar. Ist die MMC jetzt in der CPU oder nicht? Die Antwort hierauf bitte zusätzlich zu den anderen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
-----------------------------------------------------------------------
Hab grad noch bissel experimentiert.....
Ergebnis: Programm ist drinne
Grund des Fehlers: Voreinstellung der CPU: MPI Adresse 2
(--> Hat nu der Jürgen schon gewusst)

Bei der Programmierung der CPU 312 tritt zu erst ein Fehler auf.
Das geschieht auch, wenn die CPu312 über "Erreichbare Teilnehmer" erkannt wurde.
Der Fehler kommt zustande, weil die Voreingestellte MPI Adresse der CPU bei 2 liegt.
Im Projekt wurde aber für die CPU312 die 3 vorgesehen.
Über
CPU312 -> Verbindungen (NetPro)
--> CPU312 markieren und Laden
-> Konfigurationsfenster geht auf
->MPI Adresse von 3 auf 2 ändern
->Laden
(CPU ist nun ansprechbar)
(MPI Adresse wird auf 3 beim programmieren geändert)
-> Programm über Simatic Manager wie gewohnt laden
FERTIG

VIELEN DANK AN ALLE DIE MIR AN EINEM SONNABEND VORMITTAG VERSUCHT HABEN ZU HELFEN !!!
-----------------------------------------------------------------------