Hallo ans Forum,
könntet ihr gerade einmal über die Übersicht schauen ob ich dass mit den Bits so richtig zusammengepussselt habe? Zwischen der S5 und der S7 wird eine FDL Verbindung aufgebaut.
Dankeschön:)
gruss Simon

Dass mit dem Bild aus EXCEL einfügen hat nicht geklappt.:( Also ab in eine Datei.
S5MWMW0MW17654321076543210DB/DW1514131211109876543210S77654321076543210DW0DW1
 

Anhänge

  • Bitzuordnung.bmp
    193,8 KB · Aufrufe: 47
Zuletzt bearbeitet:
Hallo ans Forum,
könntet ihr gerade einmal über die Übersicht schauen ob ich dass mit den Bits so richtig zusammengepussselt habe? Zwischen der S5 und der S7 wird eine FDL Verbindung aufgebaut.
Dankeschön:)
gruss Simon

Dass mit dem Bild aus EXCEL einfügen hat nicht geklappt.:( Also ab in eine Datei.
S5MWMW0MW17654321076543210DB/DW1514131211109876543210S77654321076543210DW0DW1

Hallo Simon,

dein Bild "Bitzuordnung.BMP" hat einige Fehler:

Es muss heissen "MB0, MB1" (ein Wort hat 16 Bit und 2 Byte).

Bei S5 heisst es nicht DW0, DW1, sonder DL (Datum links) und DR (Datum rechts).

Ansonsten stimmts :)

CU

Jürgen

.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Jürgen,
danke für die Antwort.
Nun kann ich dann mit der grossen Schippe die Daten von S5 nach S7 (oder umgekehrt) schauffeln. :D

Ich hab mein Bild noch etwas angepasst. Hoffe es ist nun "richtiger", funktioniert hätte es ja vorher anscheinend auch schon.

Bis denne
Gruss Simon
 

Anhänge

  • Bitzuordnung.bmp
    329,6 KB · Aufrufe: 29
stimmt immer noch nicht ganz :ROFLMAO:

mw's in s5 und s7 sind byteorientiert (8bit).
auch dw's sind in der s7 byteorientiert.

also ist mw0 absolut identisch mit dw0 (vom aufbau her) in der s7.

der grosse unterschied ist halt, dass in s5 die dw's wortorientiert (16bit) sind

also musst du unten in deine grafik schreiben
dbb0 --- dbb1
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
klar

wenn ich also in einer s7
l mw 0
t dbw 0
steht mb0 im dbb0 und mb1 im dbb1
dw1 besteht hier dann aus mb1 und irgendwas(rechtes byte)

in der s5
l mw 0
t dw 0
steht mb0 im dl0 und mb1 im dr0
dw1 bleibt völlig unberührt da die dws in s5 ja eine 16 bit struktur haben.
 
Zitat:
Zitat von Volker
mw's in s5 und s7 sind byteorientiert (8bit).

Ich werd zum Fragezeichen :confused:
Bis heute war ich der Meinung dass MWs wortorientiert sind ..

Ich denke was gemeint war ist folgendes:

Wenn MW0 abgerufen wird ist davon MB0 und MB1 betroffen.
Bei MW1 ist entsprechend MB1 und MB2 betroffen.

Zum Vergleich S5 Datenbausteine. Hier sind DW0 und DW1 nicht verkoppelt.
 
Zusammenfassung aller Antworten

Hallo Leute,

die Wahrheit bei Siemens ist anscheinend geheimer als gedacht:)

Also hier nochmal das Überarbeitete Bild mit allen Infos die Ihr mir gegeben habt.

Gruss Simon
 

Anhänge

  • Bitzuordnung1.bmp
    35,5 KB · Aufrufe: 17
Imho ist nur noch eine Sache falsch.

Bei S5 besteht MW0 aus MB0 und MB1, MW1 besteht aus MB1 und MB2 und MW2 besteht aus MB2 und MB3.
 
Danek an alle,

ich kann mir das ganze warscheinlich eh nicht lange behalten, aber ich weis ja jetzt wo ich nachschauen kann.

Und wie sagte Michael Schanze in "1,2 oder 3" schon:

Und ob ihr wirklich richtig die Bits geschoben habt seht ihr wenn alle Lichter ausgehen! :ROFLMAO:

Bis zur nächsten Frage

Simon
 
Zurück