sascha-nrw
Level-1
- Beiträge
- 93
- Reaktionspunkte
- 0
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
habe folgendes Problem bei meiner Siemens S7 CPU325-2 PN/DP:
Wenn ich auf meine analoge 12 Bit Einganskarte (SM331 AI 8x12 Bit 6ES7331-7KF02-0AB0) mit dem Miliampergeber 20mA als Eingangssignal gebe, dann bricht dieser Strom (laut Messung mit dem Voltmeter) auf ca. 17mA zusammen und dieser Wert wird auch nur Übertragen und an der ET200S ausgegeben.
Dazu verwende ich folgenden Programmcode:
L PEW 288
T PAW 272
T PAW 273
Info: Wenn ich mein Voltmeter direkt am Miliampergeber anschließe, dann messse ich auch genau 20mA - daher sollte der Geber in Ordnung sein.
Aufgefallen ist mir auch, dass ich am unbeschalteten Eingang der SM331 einen Stromfluss von ca. 56mA messen. Ist das normal?
Was mache ich falsch (eventuell ein Denkfehler) ???
Muss ich den Analogwert noch nominieren, wenn ja - wie ???
Über Eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
habe folgendes Problem bei meiner Siemens S7 CPU325-2 PN/DP:
Wenn ich auf meine analoge 12 Bit Einganskarte (SM331 AI 8x12 Bit 6ES7331-7KF02-0AB0) mit dem Miliampergeber 20mA als Eingangssignal gebe, dann bricht dieser Strom (laut Messung mit dem Voltmeter) auf ca. 17mA zusammen und dieser Wert wird auch nur Übertragen und an der ET200S ausgegeben.
Dazu verwende ich folgenden Programmcode:
L PEW 288
T PAW 272
T PAW 273
Info: Wenn ich mein Voltmeter direkt am Miliampergeber anschließe, dann messse ich auch genau 20mA - daher sollte der Geber in Ordnung sein.
Aufgefallen ist mir auch, dass ich am unbeschalteten Eingang der SM331 einen Stromfluss von ca. 56mA messen. Ist das normal?
Was mache ich falsch (eventuell ein Denkfehler) ???
Muss ich den Analogwert noch nominieren, wenn ja - wie ???
Über Eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.