Eine Frage zu den digitalen Ausgängen

pinolino

Level-1
Beiträge
261
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
kann an die S7-200 (222-CPU) mit digitalen Ausgängen (Relais) problemlos eine 24V Glühbirne angeschlossen werden, oder bedarf es hier einer besonderen Schutzschaltung für die Ausgänge? :confused:

Vielen Dank

pinolino
 
230V AC Version mit Relaisausgängen
2A Schaltlast

24V DC Version
Schaltvermögen der Ausgänge:
Bei Ohmscher Last 0,75A
Bei Lampenlast 5W
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für die Angaben godi!

Es handelt sich um die 24V DC Version.


Habe ich es somit richtig verstanden, dass dann pro Ausgang direkt eine 24V-Lampe mit max. 5W Leistung ohne weitere Schutzmaßnahme (für den Ausgang) angeschlossen werden kann?

Danke für die Hilfe!

pinolino
 
hallo,
was denn nun? im 1. beitrag relais nun dc ausgang? jeden ausgang mußt du nicht absichern, aber die versorgung für die ausgänge bei dc ausgängen. schau in das handbuch da steht alles drinn.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi ihr, nein eine fundierte Ausbildung habe ich nicht. Du meinst sicher wegen meinen doofen Fragen. Aber ich muss mich beruflich ab nächstem Jahr mit SPS befassen und bekomme dann eine "Grundausbildung". :)

@lorenz2512: Ist das ein Widerspruch.

Lt. Beschreibung sind die Ausgänge der CPU Relaisausgänge, wobei die 24V aus dem internen Netzteil zur Anwendung kommen...

Wenn ich an den Ausgängen messe, habe ich bei 1-Signal auch die 24V anstehen.

Also dann versuche ich mal an den Ausgang direkt eine 24V-Glühbirne anzuschließen...

pinolino
 
hallo, hallo,
das interne gebernetzteil liefert nur 180ma, entspricht 4.32 w , dann kannst du aber keine eingänge mehr steuern, da will jeder eingang auch nochmal 4ma.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi ihr, nein eine fundierte Ausbildung habe ich nicht. Du meinst sicher wegen meinen doofen Fragen. Aber ich muss mich beruflich ab nächstem Jahr mit SPS befassen und bekomme dann eine "Grundausbildung". :)

Au, armes Deutschland. Noch einer, der sich mal eben um die SPS kümmern soll.
 
Keine elektr. Ausbildung aber in die Steuerungstechnik los gelassen o_O Gibt es da neue Gesetze?

Au, armes Deutschland. Noch einer, der sich mal eben um die SPS kümmern soll.

... ja genau, und das nennt man dann eben Aufschwung in Deutschland! :)

@lorenz2512: Danke für deine Antwort! Ok, wenn ich das richtig verstehe, dann läuft es wohl auf ein externes Netzteil (mit möglichst viel Leistung) hinaus. Sind da im Grunde alle, die es so auf dem Markt gibt, einsetzbar?

Danke

pinolino
 
hallo,
wenn du relais ausgänge hast kannst du bis 230v alles schalten was nur 2a zieht, ob du nun ein geregeltes oder ungeregeltes netzteil verwendest musst du wissen, je nach anwendung, bei glühlampen reicht auch ein 24v trafo.
ich empfehle dir aber mal ein grundkurs in elektrik zu machen, zb bei der kvhs.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hallo,
ich empfehle dir aber mal ein grundkurs in elektrik zu machen, zb bei der kvhs.

Ja, ist auch geplant - aber alles auf einmal geht leider nicht!

Sorry, für die vermutlich nochmals dumme Frage:

Die 24V an den Relaisausgängen schalten doch bei "1-Signal" einen angeschlossenen (für 24V ausgelegten) Verbraucher ein.

Wie kann ich denn da bis 230V alles schalten?

Ich kann doch keinen 230V-Wechselstromverbraucher direkt an die 24V Gleichspannungsausgänge anschließen... sorry, was verstehe ich denn hier jetzt falsch? Oder muss da ein Übertrager zwischengeschaltet werden?

Danke nochmals...

pinolino
 
Jetzt bin ich völlig durcheinander,
hast Du jetzt Transistor- oder Relaisausgänge, oder kennst Du überhaupt den Unterschied?
Schreib mal die lustigen kleinen Zahlen und Buchstaben die mit 6ES7... anfangen von deiner S7 ab.
 
Vielleicht wäre es besser, wenn du von deinem Arbeitgeber erstmal nen E-Technik Kurs bekommen hättest.. und dich dann langsam an die SPS tastest!

Such doch mal im Netz nach sog. "Relais bzw. Schütz" :ROFLMAO:
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich dachte eigentlich schon, dass mir klar ist was ein Relais ist – aber mir ist nicht klar, was ich mit der 24V-Spannung an dem Relais will, wenn Lasten mit 230V geschaltet werden sollen. Viel eher müsste doch dann eine Spannung von 230V an die Relais der Ausgänge gelegt werden, oder nicht?

pinolino
 
Ich dachte eigentlich schon, dass mir klar ist was ein Relais ist – aber mir ist nicht klar, was ich mit der 24V-Spannung an dem Relais will, wenn Lasten mit 230V geschaltet werden sollen. Viel eher müsste doch dann eine Spannung von 230V an die Relais der Ausgänge gelegt werden, oder nicht?
...
will, soll, müsste ...:(

Also, ein Relais ist ein elektrisch betätigter Schalter. Auf der Lastseite benimmt sich der so, wie ein Schalter für eine Wohnzimmerbeleuchtung. Dem Schaltkontakt ist es egal, ob 24V, 230V, AC, DC. Allerdings müssen gewisse Maximalgrenzen eingehalten werden. Im vorliegenden Beispiel handelt es sich wohl um 230V, 2A. Diese Werte variieren jedoch auch noch mit der Art der Last. Diese genaueren Daten stehen im Datenblatt der CPU. Bei Lampenlast ist zudem zu berücksichtigen, dass im Einschaltmoment wegen des zu diesem Zeitpunktes kalten Glühdrahtes ein Mehrfaches des danach betriebsmäßig fliessenden Stromes benötigt wird.
 
Ja ok, Perfektionist - danke für die Antwort.

Weiß schon, das klingt alles etwas verwirrend - aber dennoch ist es einfach so, dass mein Chef in der Firma mit SPS einsteigt und mich dazu auserkoren hat, diese dann auch zu betreuen... kann es mir momentan auch noch nicht so ganz vorstellen - kann euch da schon verstehen... :p

Wie auch immer - ich versuche jetzt einfach viel zu lesen und manches ist mir einfach nicht klar und das versuche ich hier im Forum etwas näher zu hinterfragen - hoffe, das ist ok.

Jetzt nochmal zu der Sache mit den Relaisausgängen...

So wie ich es verstanden habe, wird der Steuerstromkreis der Relais (an den Ausgängen der SPS) von den 24V aus der CPU gespeist. So und ich habe nun die Möglichkeit den Hauptstromkreis der Relais mit 24V oder mit 230V zu beschalten - wobei man die 24V ebenfalls von der SPS abzwacken könnte, womit allerdings bei höheren zu schaltenden Leistungen irgendwann Schluss ist. Hoffe bis hierher stimmt es?

Dann müsste es doch rein theoretisch auch machbar sein, den Hauptstromkreis nur mit z.B. 12V (von einem externen Netzteil) zu beschalten - zumindest dann, wenn man Verbraucher an die SPS anschließt, die ebenfalls mit 12V gespeist werden.

Oder ist hier dann das Problem, dass bei nur 12V keine ausreichende Leistung mehr zur Verfügung steht oder dass es schlicht (in der Industrie) keine Verbraucher gibt, die für 12V ausgelegt sind?

Danke für die Nachhilfestunden...

pinolino
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
besser ist die Verwendung der Begriffe Steuer- und Laststromkreis.

siehe:
http://de.wikipedia.org/wiki/Relais

selbstverständlich ist auch 12V möglich, jedoch ist 24V Industriestandard bei kleineren bis mittleren Leistungen (z.B. Magnetventile ansteuern bis 24V mal 0,5A = 12W.

Was m.E. inzwischen nicht mehr Industriestandard ist: mechanische Relais in der SPS.
 