hallo,
Ich möchte mit einem Poti die Zuluftlamellen eines BHKWs im Handbetrieb verstellen.
Ich verwende dafür den FC 105scale, aber das problem ist das mir das 10k Poti bei 10kohm -3008 Incremente anzeigt und bei 0 Ohm 32767 Incremente.
Der Fc105 reagiert aber nur von 0-27648 Incrementen oder wenn ich ihn Bipolar mache von -27648-+27648 aber das bringt mir alles nichts, da das poti immer einen maximal Incrementwert von 32767 ausgibt, sogar wenn ich ein kleineres Poti mit 1kohm oder 5Kohm nehme.
Habe ein Amperemeter dazu angeschlossen und es zeigt mir an das bei 18000Incrementen 20mA fließen und bei 0 Incrementen 0 mA.
was muss ich machen damit ich mit dem 10kohm Poti die Lamellen
(0-20mA)(0-18000 INCR)Stufenlos ansteuern kann???
Ich möchte mit einem Poti die Zuluftlamellen eines BHKWs im Handbetrieb verstellen.
Ich verwende dafür den FC 105scale, aber das problem ist das mir das 10k Poti bei 10kohm -3008 Incremente anzeigt und bei 0 Ohm 32767 Incremente.
Der Fc105 reagiert aber nur von 0-27648 Incrementen oder wenn ich ihn Bipolar mache von -27648-+27648 aber das bringt mir alles nichts, da das poti immer einen maximal Incrementwert von 32767 ausgibt, sogar wenn ich ein kleineres Poti mit 1kohm oder 5Kohm nehme.
Habe ein Amperemeter dazu angeschlossen und es zeigt mir an das bei 18000Incrementen 20mA fließen und bei 0 Incrementen 0 mA.
was muss ich machen damit ich mit dem 10kohm Poti die Lamellen