Hallo gemeinsam,

wir arbeiten hauptsächlich mit der CPU 315-2 PN/DP. Nun habe ich folgende Frage:
Wenn wir mit mehreren Laptops (2-3 Stück) auf die Bausteine (auch verschiedene Bausteine) schauen wollen bekommt der 2. und 3. Nutzer die Meldung: Resoourcenfehler. Kann man hierzu in der HW (oder woanders;) ) etwas einstellen?

Ich kannmir nicht vorstellen, das Siemens jeden alleine arbeiten lassen möchte.
 
Man kann aus Sicherheitsgründen nur mit ein PG online auf das AG zugreifen.
Man sollte sich mal vorstellen, wenn mehrere PG`s auf ein AG zugreifen und
darin Veränderungen vornehmen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Man kann aus Sicherheitsgründen nur mit ein PG online auf das AG zugreifen.
Man sollte sich mal vorstellen, wenn mehrere PG`s auf ein AG zugreifen und
darin Veränderungen vornehmen.

dann wären manche bits ganz schön verbogen :rolleyes: ... gleichzeitig arbeiten geht nicht! ...und das ist auch gut so!
 
Zuletzt bearbeitet:
Man kann aus Sicherheitsgründen nur mit ein PG online auf das AG zugreifen.
Man sollte sich mal vorstellen, wenn mehrere PG`s auf ein AG zugreifen und
darin Veränderungen vornehmen.

Also bei Rockwell ist sowas möglich. Schauen kann man mit mehreren PC's gleichzeitig, wenn man anfängt in einer Routine was zu ändern ist beispielsweise mit den jeweils anderen PC's kein Zugriff auf diese Routine mehr möglich(PLC 5), alle anderen Routinen können trotzdem noch angeschaut werden. Ändern kann natürlich immer nur einer, sobald der aber fertig ist kann sofort der nächste weitermachen.
Es ist für Siemens natürlich einfacher das generell zu blockieren daß man mit mehr als einem PC Online kommt.
 
Ich hab's noch nie gebraucht und auch noch nie probiert. Aber ich hätte angenommen, es ginge. Vielleicht nicht bei allen CPUs? Weiß es jemand genau? Kann man der überzeugenden Aussage eines Bitverbiegers und eines Vierlagigem trauen? Entschuldigt. ich bin von Natur aus misstrauisch :ROFLMAO: !

@Sven
guck' mal in der HW-Konfig der CPU ob du unter Kommunikation was einstellen kannst.


Gruß, Onkel
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich hab's noch nie gebraucht und auch noch nie probiert. Aber ich hätte angenommen, es ginge. Vielleicht nicht bei allen CPUs? Weiß es jemand genau? Kann man der überzeugenden Aussage eines Bitverbiegers und eines Vierlagigem trauen? Entschuldigt. ich bin von Natur aus misstrauisch :ROFLMAO: !

Gruß, Onkel

bin ich auch...kann "nur" aus der praxis berichten, haben von 312 bis 417 so ziemlich alles im einsatz was siemens je auf den markt geworfen hat und kann bei den typen sagen "geht nicht" ...
 
Man kann aus Sicherheitsgründen nur mit ein PG online auf das AG zugreifen.
Man sollte sich mal vorstellen, wenn mehrere PG`s auf ein AG zugreifen und
darin Veränderungen vornehmen.
Das scheint mir keine Sache von Sicherheit zu sein: Man kann es auch durch "gewaltsames" Unterbrechen einer Verbindung schaffen, daß man beim nächsten Versuch, einen Baustein zu beobachten eine Meldung bekommt, die etwa lautet "Resourcenfehler: Triggerereignis belegt".
Das Beobachten funktioniert in etwa so, daß das PG mitteilt, welche Stelle im Baustein es gerade beobachtet und die CPU von da an eine Anfrage mit den Ergebnissen zu diesem Abschnitt beantwortet. Das Beobachten erfordert also die aktive Mitarbeit der CPU und braucht auch Speicher für die Registerinhalte.
 
Gute Resonanz

:D

Bedankt für die kurzfristigen Antworten.

@ Bitverbieger:
Im Punkt Sicherheit kann ich dir gar nicht zustimmen. Ich kann ja auch mit mehreren PCs auf VATs gucken und aktiv Wertew ändern, ich kann von verschiedensten Punkten aus diverse DBs einspielen. Dort sehe ich die grössere Gefahr.

Ansonsten bin ich wieder mal von Siemens enttäuscht. Aber vielleicht gibt es ja doch einen echten Grund.

Long time, short way.

Sven
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wie schon von Zottel gesagt, es liegt an der CPU-Ausstattung.

Mit Sicherheit hat das wenig zu tun, z.Zt. arbeiten wir mit 3-4 Leuten gleichzeitig an einer 416. Leider können immer nur 2 gleichzeitig online gehen, der Rest muss sich mit VAT's begnügen.

Geht aber auch meistens - wenn keiner Mittag macht und vergisst die Brille abzuschalten.

Gruss, Lothar.
 
Zurück