Merker wird nirgendwo gesetzzt!

crazygerman

Level-1
Beiträge
31
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!

Dies ist vielleicht eine Anfaengerfrage aber ich bin bei einer Fehlersuche auf einen Merker gestossen, der, laut der Referenzdatei, nicht gesetzt wird aber zurueckgesetzt wird... Kann mir jemand sagen ob das moeglich ist und wenn ja, wie kann ich rausfinden wo er gesetzt wird?

Vielen dank
 

Anhänge

  • merker.bmp
    182,2 KB · Aufrufe: 98
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
sicher ist das möglich und mir fallen spontan mindestens zwei dinge ein:

1. ein 0-Merker - ein bit, das immer 0 ist und das man zum brücken/deaktivieren benutzt

2. ein bit aus einem byte/word/doppelword, vielleicht einer statusanzeige (prüfe hierzu den "überlappenden zugriff auf speicherbereiche")

[edit]
oder wie larry sagt...ja, damit hätte ich rechnen müssen, aber in der "fehlerbeschreibung" standen ja weder gerät, noch anlage, noch angeschlossene komponenten drin
[/edit]
 
Italienisches Programm? Italienische Maschine???

Lass die Finder weg, mach den Schaltschrank zu und renn!!!
 
@Vierlagig:
Das ist auch nur das, was mir spontan dazu eingefallen ist.
Es könnte auch noch ein Taktmerker sein.
Auf die Idee mit dem MW bin ich spontan nicht gekommen ...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@Vierlagig:
Das ist auch nur das, was mir spontan dazu eingefallen ist.
Es könnte auch noch ein Taktmerker sein.
Auf die Idee mit dem MW bin ich spontan nicht gekommen ...

taktmerker zurücksetzen? was apssiert dann eigentlich? habsch noch nie probiert ...

anmerkung für OHGN: ja, das siehst du falsch: R - read, W - write , das ist die erste spalte und dann steht da mit welcher operation zugegriffen wird O - or, R - reset, A - ??? wtf?
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
anmerkung für OHGN: ja, das siehst du falsch: R - read, W - write , das ist die erste spalte und dann steht da mit welcher operation zugegriffen wird O - or, R - reset, A - ??? wtf?
Ja das ist mir dann schon selbst aufgefallen, das ist die Stelle wo der Merker zurückgesetzt wird.

Dachte ich hätte den Beitrag noch rechtzeitig gelöscht....:s3:
 
Zur Info: Italienische Maschine mit italienischen/englischen Kommentaren... Die Step7 Software ist in englisch; deswegen W=Write, R=Read und so weiter. Der Merker sagt das ein bestimmter Zyklus beendet worden ist
 
Zur Info: Italienische Maschine mit italienischen/englischen Kommentaren... Die Step7 Software ist in englisch; deswegen W=Write, R=Read und so weiter. Der Merker sagt das ein bestimmter Zyklus beendet worden ist

also liegt die ob1-vermutung schon nahe ... aber wtf? ist das mit dem fragezeichen und zur persönlichen befriedigung das /A?
 
@vierlagig [edit] und gecht [/edit]:

RTFM: Zugriffsart auf den Operanden: Lesend (R), schreibend (W), lesend und
schreibend (RW), nicht ermittelbar (?)
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben