Hallo!
Das ist mein erster Beitrag hier, also hoffe ich mal, dass ich keine wichtigen Angaben vergesse.
Habe 3 im Prinzip ähnliche Anlagen in Betrieb genommen, bei denen das gleiche Phänomen auftrat: wenn man die Variablen, die über den ASi-Bus kommen, beobachtet hat, dann war immer ein Eingang gesetzt, der nicht angeschlossen war. An diesem Eingang war jeweils gar kein Modul angeschlossen. Eingang war jedes Mal E64.6.
Verwendete Hardware: CPU 314, CP 343-2P, je nach Anlage mehrere ASi- - A/B bzw. Standard-Slaves. A/B-Slaves alle auf den A-Adressen.
Ich hoffe, irgendjemand kann mir dieses Phänomen erklären.
Vielen Dank im Voraus!

Eliza
 
Hallo!

+++++++++
Edit:
Habe gerade gesehen das du von einem Eingang sprichst und nicht von einem Ausgang! ;-)
Mein Beitrag bezieht sich auf Ausgänge. :-(
+++++++++

War das eine normale 314CPU oder eine 314C?

Wenn 314C dann siehe:

Zitat von Siemens:
Mit dem Firmware-Update V2.6.3 werden die folgenden Änderungen wirksam:
  • VKE Ergebnisverfälschungen beim „O“ Befehl (ODER-Verknüpfung vor UND-Funktion) im PG-Betrieb mit Status-Baustein sind behoben.
Aufgrund eines Problems in der Firmware V2.6.1 und V2.6.2, kann es im PG Betrieb beim online Beobachten mit Status-Baustein von folgender Programmsequenz zur Verfälschung des VKE Ergebnisses kommen:
U a b.c
U d e.f
.
.
U x y.z
O // das hier gebildete VKE kann (ausschließlich bei Baustein beobachten dieser Sequenz) verfälscht werden
U y z.x
.
.
U s t.u
Und:
http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=14850&highlight=314C
zum Schluss steht die Lösung

godi
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ASi-Eingang

Hallo!
das ist eine "normale" 314 CPU. Ja, und es ist ein Eingang. Deswegen bin ich ja so erstaunt. Wo nichts angeschlossen ist, sollte auch eigentlich nichts ankommen, oder?
 
Ich mag mich erinnern, dass die ASI Module mit 5 Löcher pro Buchse einen Pin intern auf den nächsten Eingang geschalten haben.
Bei z.B. SICK Lichtschranken kann man dann beide Schaltzustände abfragen. Kontrolliere mal wie die Beschaltung bei dir aussieht.

Guenni
 
so, habe nochmal nachgeguckt: verwendet wurden die Kompaktmodule K45 (3RK2400). Die haben zwar 5 Pins, aber müsste dieser Effekt dann nicht bei jedem Modul auftreten? Pro Anlage haben wir mindestens 7 Module verbaut, und nur dieser eine Eingang ist immer 1.
Was mir dabei Kopfschmerzen bereitet ist nämlich: Was passiert, wenn ich an der Adresse wirklich mal ein Modul habe und diesen Eingang weiterverarbeite? Kann ich mich auf diesen Eingang verlassen, wenn da schon ohne Modul was anliegt?
Schonmal Danke im Voraus, falls noch irgendjemand eine Idee hat.

Gruß, Eliza
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
verwendet wurden die Kompaktmodule K45 (3RK2400).

Sind alle Module gleich beschaltet?
Bleibt E64.6 auf 1 wenn kein Eingang beschaltet ist?
Ich glaube bei dem deinem Modul wurde die Y Beschaltung verwendet.
Schau dazu mal den Beitrag 4744547 auf der Siemens Homepage an.

Gruss
Guenni
 