Hi ...

nachdem ich mich bisher nur kurz einlesen konnte, einfach mal hier die Frage gestellt ob ich prinzipiell Zylinder mit der Technology-CPU steuern kann ? Ich denke schon, soweit ich gelesen habe kann die T auch einen ablösenden Betrieb Geschwindigkeits/Positionsregelung -> Kraftbetrieb (also das Fahren auf Block)
Ist das richtig ?

Nur wie sieht es mit der Istwerterfassung und den Stellgrößen aus ? Istwerte sind schon via Wago-Dezentraler Peripherie vorhanden, ebenso die Stellgrößen ... Kann das Prinzipiell in die Regelkreise der T-CPU integriert werden oder arbeitet die nur mit ET/IM Peripherie zusammen ?

danke
michael
 
Hallo,

was willst denn genau regeln ?

Hab mir auch schon mal überlegt eine hydraulische Positionsregelung mit Prop-Ventilen zu realisieren.

Momentan is da ein Rexroth HNC-Regler drinnen. Hab mich da mal bei Siemens erkundigt, und die können da für nix garantieren das das in meinen Fall mit der Regelung funktionieren würde.

Die funktionen wäre dann auch Positions- bzw Kraftbetrieb.

Natürlich wenn man das umbaut und des ned funktioniert dann is da ned so günstig, das die Positionsregelung dringend gebraucht wird...

Wie wird denn das momentan bei dir geregelt ?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi und danke ...

das Dokument kenne ich, jedoch wird da wie in allen Handbüchern nur von Siemens-Komponenten als Stellglieder bzw. Istwerterfassungen gesprochen, eine Verbindliche Aussage zu Fremdkomponenten habe ich leider nicht gefunden, oder hab ich da was einfach überlesen ?

danke
michael
 
hi tomatensaft ...

Regeln will ich sowohl die Position als auch Geschwindigkeit/Kraft ... d.h. ich will im Bedarfsfall im UT nur auf eine Position fahren oder auch im Prinzip gegen Block und im UT eine Kraft aufbauen ...

im Moment ist da eine normale S7-300 drin, mit Softwaremässigen Reglern, die leider bei der Hydraulik nicht wirklich so toll funktionieren (Hydraulik ist auch Rexroth ...)

danke
michael
 
Ich würde da eher eine HNC einsetzen, die ist dafür ausgelegt.

Bei der 315T musst Du auch die IM174 einsetzen.

Für den Aufpreis eine IM und 315T gibts es schon eine HNC.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für dir Info,

hab mir mal gedacht das ganze mit einer 414 Steuerung, einer Incrementalkarte für die Wegerfassung und Analogausgang für die Propventile zu machen.

Wo liegt dann eigentlich das besondere Augenmerk bei einer Hydraulik Steuerung bei Position bzw. Kraftbetrieb ?
 
Hallo Mitglieder,
zunächst beachtet bitte den Unterschied zwischen Steuern und Regeln.
Für die Regelung von Hydraulik gibt es Spezialisten. z.B. Pauly -- An diese Regler können Wegmessgeber angeschlossen werden und das entsprechende Ventil. Es ist in meinen Augen immer sinnvoll die SPS von Regelaufgabe zu entlasten. Diese Regler funktionieren z.Z. in 12-Achs Maschinen.

MfG
RB
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ich hab schon ein paar Maschinen mit der TCPU, IM174 und Hydraulik gemacht. Das funktioniert eigentlich ganz gut, da du eine gute PID Regelung hinterlegen kannst und eine Ventielkennlinie. Die Kennlinie kannst du auch während des Betriebes ändern und mit dem Trace kann man die auch gut ausmessen, was bei alten Ventilen von Vorteil ist.
Die Regelung an sich belastet die CPU nicht, da der Lageregler seperat läuft und die Bausteine sind extrem klein.
Mit der T kannst du auch auf Festanschlag fahren, lagegeregelt und geschwindikeitsgeregelt. Die Aufträge können sich auch gegenseitig ablösen.
 