S5 - Fragen zu 16E/16A Baugruppe

AmriuS

Level-1
Beiträge
32
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Nabend zusammen...
Hänge grade mal wieder über dem Handbuch zur S5-100U und hier stehen so ein paar Kleinigkeiten, die ich noch nicht ganz verstehe...

Ich habe u.a. folgende Baugruppe bei mir verbaut:
32x 24V (16x IN und 16x OUT) 6ES5-482-8MA13.

Im Handbuch steht dann dazu:

Digital-Ein- und -Ausgabebaugruppe 16E/16 A DC 24 V
(für CPUs ab Best.-Nr.: -8MA02 und für CPU 102 6ES5 102-8MA01 ab
Ausgabestand 5)

Die Baugruppe ist nur auf den Steckplätzen 0 bis 7 steckbar.
Sie belegt den gleichen Adreßraum wie eine Analogbaugruppe. Es werden jedoch nur die ersten
beiden der reservierten Bytes benutzt.
Kurzum: Sehe ich das jetzt richtig? Er benutzt nur 2 Byte, obwohl die Karte für 4 Bytes Anschlüsse hat ??
Soll das dann heissen ich kann je nur 1 Byte als Eingang und 1 Byte als Ausgang benutzen ?
Und wenn ja ... wieso ?!?! Er reserviert doch 4 Byte, warum nutzt er den vollen Adressraum nicht ?

(Mal ganz abgesehen davon das ich die Karte mit meiner 100-8MA01 CPU garnicht benutzen kann :cry: )

Grüße und danke schonmal im vorraus!
 
Du kannst alle 16 digitalen Eingänge und alle 16 digitalen Ausgänge der Karte benutzen.

Die Adresszuordnung der 16 digitalen Eingänge und der 16 digitalen Ausgänge erfolgt wie im Gerätehandbuch für die S5-100U beschrieben:

6.4.2 Digitale Ein- und Ausgabebaugruppe 16E/16A DC 24V

Die Baugruppe ist nur auf den Steckplätzen 0 bis 7 steckbar.

Sie belegt den gleichen Adressraum wie eine Analogbaugruppe. Es werden jedoch nur die ersten beiden reservierten Bytes benutzt.

Die Adresse besteht aus der Byte-Adresse n oder n+1 und der Kanalnummer Y. Die Byteadresse N ist die Anfangsadresse eines Steckplatzes (zum Beispiel Byte 64 für Steckplatz 0).

Die Ein- und Ausgabeinformationen belegen die gleichen Adressen.

Tabelle 6.2 Adresszuordnung

Steckplatznummer 0

E 64.0 ... E 65.7 / A 64.0 ... A 65.7

Steckplatznummer 1

E 72.0 ... E 73.7 / A 72.0 ... A 73.7

usw.

Automatisierungsgerät S5-100U Gerätehandbuch

Gruß Kai
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Dankeschön Kai !

Hätte nur nicht gedacht das ein Ein- und ein Ausgangsbyte exakt die selbe Adresse haben können!

Dann fehlt ja nur noch die passende CPU :)

Grüße
 
Ok, hab nu mein Rack verdrahtet und würde schon direkt loslegen... wenn jemand wüsste wie und vor allem ob man die 32bit DI/DO Baugruppe irgendwie mit der CPU100 betreiben kann ... evtl gibt es da ja einen Trick oder sowas in der Richtung ^^

Grüße
 
Ok, hab nu mein Rack verdrahtet und würde schon direkt loslegen... wenn jemand wüsste wie und vor allem ob man die 32bit DI/DO Baugruppe irgendwie mit der CPU100 betreiben kann ... evtl gibt es da ja einen Trick oder sowas in der Richtung ^^

Grüße

Der Haupttrick besteht darin, einen Blick ins 100U-Handbuch zu werfen. Wenn die Baugruppe
auf Steckplatz 0 sitzt (das ist direkt neben der CPU),
so hat sie die Basisadresse 64.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das meinte ich garnicht argv_user, ich habe ins Handbuch geguckt und meinte eher das hier:
Digital-Ein- und -Ausgabebaugruppe 16E/16 A DC 24 V
(für CPUs ab Best.-Nr.: -8MA02 und für CPU 102 6ES5 102-8MA01 ab
Ausgabestand 5)
... ergo ob man die Baugruppen nicht doch irgendwie auf einer 100-8MA01 zum laufen kriegt... (sry wenn ich mich unklar ausgedrückt hab :))

thx anyway ... greetz
 
Das meinte ich garnicht argv_user, ich habe ins Handbuch geguckt und meinte eher das hier:
... ergo ob man die Baugruppen nicht doch irgendwie auf einer 100-8MA01 zum laufen kriegt... (sry wenn ich mich unklar ausgedrückt hab :))

thx anyway ... greetz

Jow, das war etwas unklar.
Ist dann doch eher unwahrscheinlich, dass es
mit dieser CPU funktioniert.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
heisst das dann das meine PT100 Karten auch nicht mit der 100U laufen werden ? Das sind ja auch Karten, bei denen der Adressbereich auf Byte 64 umgeschaltet wird ... greetz
 
Zurück
Oben