OP 3 Flanke ausgeben

vecoplaner

Level-1
Beiträge
49
Reaktionspunkte
7
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
möchte bei einem OP 3 eine Flanke
auf einen Merker geben, habe aber nur
die möglichkeit ein Bit auf einer Taste
zu setzen und dann auf einer anderen
taste wieder zurück zu setzen.

Hatte auch schon versucht im SPS Programm
die Merker wieder zurückzusetzen was aber nicht
funktionierte.

Hab schon im Internet davon gelesen das man die
tasten so belegen kann das man das drücken der
taste belegt und das loslassen, ist dies möglich?

Das OP3 ist von Vipa und nicht von Siemens


MFG Florian
 
Dann mach's halt einfach so, dass du vom OP03 aus nur einen Merker setzt und diesen dann in der CPU, sobald er gesetzt erkannt wird, wieder löscht.
Ich nehm' hier exemplarisch mal den Merker M1.3:

U M1.3
R M1.3
// Hier steht das VKE noch auf 1, wenn der M1.3 vorher durch's OP03 (oder sonst woher) gesetzt war.

Äh, Nachtrag (ich hatte deinen Post nur überflogen):
Also Drücken und Loslassen unterschiedlich geht nicht. Drücken und ab die Aktion.
Und das Setzen durch's OP03 und wieder löschen im Programm (wie oben im Beispiel) funktioniert definitiv (erst vorgestern verwendet).
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben