S5 Komponenten an Profibus S7

Mike_S7

Level-1
Beiträge
37
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
Ich möchte einer vorhandenen S5 115U die Intelligenz (CPU) nehmen und durch ein Prozessleitsystem (Profibus DP fähig ) ersetzen. Lediglich die digitale Signalverarbeitung soll weiterhin über die S5 Baugruppen eingelesen werden. Das Leitsystem ist in der Lage mit S7 Baugruppen z.B über eine ET 200M zu komunizieren. Passendes GSD File ist Voraussetzung.
Wie kann man eine Profibusverbindung von den S5 Baugruppen auf eine ET200M herstellen?

Über geeignete Hilfestellung bedanke ich mich schon im Vorraus.

mfg

Michael
 
Hallo,
Ich möchte einer vorhandenen S5 115U die Intelligenz (CPU) nehmen und durch ein Prozessleitsystem (Profibus DP fähig ) ersetzen. Lediglich die digitale Signalverarbeitung soll weiterhin über die S5 Baugruppen eingelesen werden. Das Leitsystem ist in der Lage mit S7 Baugruppen z.B über eine ET 200M zu komunizieren. Passendes GSD File ist Voraussetzung.
Wie kann man eine Profibusverbindung von den S5 Baugruppen auf eine ET200M herstellen?

Hallo,

ich habe Deine Frage leider nicht ganz verstanden. Was
soll wie ersetzt werden und was soll bleiben?

Wenn Du die 115er durch was S7-Kompatibles ersetzten
möchtest, wäre die ABC-X5/7 (Pos. 2 auf der Seite)
eine Möglichkeit.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo ,
erstmal Danke für erste Tips.
Nochmal die etwas verdeutlichte Aufgabenstellung.

Alte Situation:
Eine Anlage wird über eine S5 115U mit einer CPU 942 angesteuert.
Hier werden Digitale E/A´s über die S5 Baugruppen verarbeitet.

Neue Situation:
Ein Leitsystem mit einer eigenen PCU soll die Logik übernehmen. Die Signalverarbeitung soll weiterhin über die Karten der S5 laufen und somit eine dezentrale Peripherie darstellen.
Wenn die S5 Karten durch S7 komponenten ausgetauscht würden, wäre das Ganze kein Problem. Die Kosten stehen aber hier im Vordergrund.
Unser Leitsystem kann Profibus DP problemlos verarbeiten. Wenn man nun die S5 Karten irgendwie an den Profibus bekäme, wäre das eine gute Lösung.

mfg

Michael
 
Soviel ich weiß gibt es keine Möglichkeit 115er Peripheriekarten über den Profibus zu betrieben. Es gibt für die S7-400 eine Anschaltung um die 115 Peripherie anzuschalten. Wenn ich dich aber richtig verstanden habe ist eure Leittechnik keine S7. Gruß, Centi
 
Sie benodigen in die S5 ein 308C karte, diese kan mann sowol als master oder als Master/slave programieren. Sie benodige die S5 cpu dan noch nur om die Eingangen te transferen nach die virtuele ausgangen von die 308C karte und die ausgange in die andere richtung. Ich weis nich of die karte noch als neuteil bij Siemens is te bekommen Ich habe for 2 jaar zuruck eine preis fur die karte bekomme die 200% hoger war wie 2 jaar daarfur.
Wenn sie nicht merr wie 1 oder 2 racke S5 I/O umweckselen must ist es folgens mich billiger um neue I/O zu kauffen.

JOOP
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Sie benodigen in die S5 ein 308C karte,


Hallo ,

die IM 308C ist aber eine Karte für die Bauform der 135U und somit für die 115er Serie nicht zu verwenden. Trotzdem Danke


******************************************************


Soviel ich weiß gibt es keine Möglichkeit 115er Peripheriekarten über den Profibus zu betrieben. Es gibt für die S7-400 eine Anschaltung um die 115 Peripherie anzuschalten. Wenn ich dich aber richtig verstanden habe ist eure Leittechnik keine S7. Gruß, Centi

Unsere Leittechnik ist zwar keine S7, versteht sich aber wunderbar mit den Komponenten der S7 300. Wie es mit der 400er Serie aussieht müßte ich prüfen, bzw. ausprobieren.

Welche Art Anschaltung ist das denn für die S7 400, und wie sieht die Zugehörige Baugruppe auf der S5 115U - Seite aus??
Ich würde mir dann ein Stück dezentrale Peripherie der S7 400 aufbauen und über diese die Anschaltung an die S5 Komponenten realisieren.

Soweit die Theorie.


Gruß
Michael
 
hallo Mike,
ich hätte folgenden Vorschlag

es gibt für die 115U sogenannte Adaptionskapseln von Siemens, damit kannst du 135/155 BG auf einem 115'er Baugruppenträger betreiben.
Die CPU brauchst du aber auf alle Fälle noch für die Kommunikation und die Rangierung deiner I/O's. Die Steuerung kannst du dann als ganz normalen
DP-Slave verwenden

Gruß Mario
 
Welche Art Anschaltung ist das denn für die S7 400, und wie sieht die Zugehörige Baugruppe auf der S5 115U - Seite aus??
Ich würde mir dann ein Stück dezentrale Peripherie der S7 400 aufbauen und über diese die Anschaltung an die S5 Komponenten realisieren.

Soweit die Theorie.


Gruß
Michael

Du verstehst das falsch. Die Anschaltung muss in einem 400er Zentralrack verbaut werden.
Für deine Theorie benötigst du also auch eine komplette S7-400.
Kommt für dich also eher nicht in Frage.

Gruß, Centi
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Na dann hat es sich vermutlich erledigt.
Ich werde die S5 Karten durch S7-300 Komponenten ersetzen und über eine IM 153 ansteuern.
Unterm Strich ist das auch die eleganteste allerdings auch die teuerset Methode.
Schade, ich dachte man hätte einige Euros sparen können.

Danke für die Diskussion.

Gruß

Michael
 
hallo Mike,
sorry die sogenannte Adptionskapsel ist z.bsp. für die Anschaltung einer
IM 308 an ein 115U Rack oder anderer 135/155 BG an eine 115U.
Meine Antwort bezog sich auf den Beitrag davor. Damit kannst du dann deine Steuerung als DP-Slave deiner PLT nutzen. Wenn du aber auf S7 BG wechseln willst gibt es von Phoenix Adapterstecker, damit kannst du S5 Steckerleisten auf S7 BG stecken. Hatte ich aber bis jetzt nur für 135/155 AG's
 
S5 > S7

Hallo zusammen.

Ich steh vor einem ähnlichen Problem. Ich habe eine 135U und soll dort nur die CPU gegen eine S7 414-2 tauschen. Leider kann ich dem Thread jetzt nicht wirklich entnehmen ob und wie das geht.

Hat das schon mal jemand gemacht ?
 
hallo zusammen,
wir haben auch 155 Erweitrungsracks an dieses Anschaltung, jedoch als dezentrale Variante (kann bis 600m Entfernung), da bei
unserer Hochrüstung auf eine 416 sich auch noch die Örtlichkeiten geändert haben. Funktioniert aber problemlos.
 
Zurück