Probleme Fequenzumrichter CU240s

Roos

Level-1
Beiträge
226
Reaktionspunkte
25
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo ich sitze gerade in der Berufsschule und mein lehrer hat keine ahnung wie er einen motor zum laufen bekommt mit der FU CU 240s auf dem display erscheint immer 2 meldungen: A 1698 F0395

Jetzt könnt ihr mir und meinem lehrer helfen wenn ihr damit was anfangen könnt handbuch hat nichts geholfen

Eins habe ich rausgefunden eine der beiden meldungen hat was mit einem Saftypasswort zu tun (P9761). Vermutung ist von mir das dieses falsch ist.

Könnt ihr mir helfen?


mfg roos
 
Habe den einen fehler wegbekommen nach dem ich werkseinstellungen gemacht habe. jetzt liegt nur noch die F- Meldung an...

Wo bekomme ich das safty passord her?

mfg roos
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Zum Fehler F0395 steht folgendes in der Siemens FAQ

FRAGE:
Warum kann ich den Fehler F0395 „Akzeptanztest“ nicht quitieren?

ANTWORT:
In folgenden Dokumenten des G120 wurde die Behandlung des Fehlers F0395 „Akzeptanzprüfung /Bestätigung steht an“ fehlerhaft beschrieben.

Beitrags-ID: 23132008 Datum:21.04.2006
Bedienungsanleitung (Kompakt): Control Unit CU240S, CU240S DP, CU240S DP-F Software-Version 2.0

Beitrags-ID: 23132434 Datum:21.04.2006
Betriebsanleitung: Control Unit CU240S, CU240S DP, CU240S DP-F Software-Version 2.0

Beitrags-ID: 23132015 Datum:21.04.2006
Listenhandbuch: Control Unit CU240S, CU240S DP, CU240S DP-F Software-Version 2.0

Das korrekte Vorgehen, die korrekte Beschreibung, wie folgt:

F00395 Akzeptanzprüfung /Bestätigung steht an

Bei Safety-Units ist eine Akzeptanzprüfung erforderlich. Bei fehlgeschlagener Prüfung wird P7844 = 1 gesetzt, dieses bewirkt den Fehler F0395. Die Fehlermeldung kann wie folgt quittiert werden:

- P3 = 3 (Zugriffstufe für BOP oder STARTER)
- P10 = 30
- P9761 = Safety-Passwort (siehe P9760; Standardeinstellung = 12345)
- P7844 = 0
In Folge muss durch den Anwender eine Akzeptanz- bzw. Abnahmeprüfung durchgeführt werden. Nähere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte der G120 Betriebsanleitung im Kapitel Anhang unter Abnahmeprotokoll.

Bei Nicht-Safety-Units ist der momentane Parametersatz zu überprüfen und P7844 = 0 zu setzen.
 