GSD Dateien OP

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo indu,

versuch's mal mit folgenden Link:
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/684419

Vielleicht ist da das Richtige dabei.

Wenn Du den Step7 benutzt, sind die GSD-Dateien schon dabei.
Öffne die HW-Konfig, Wähle dann im Katalog das OP77 aus (s. anghängte Grafik)

Gruß
maweri

In der HW-Konfig habe ich überhaupt keine OP`s eingetragen
 
In der HW-Konfig habe ich überhaupt keine OP`s eingetragen

Wir haben die TP's über Profibus an die CPU angeschlossen und nicht in der HW-Konfig eingetragen.
Die Kommunikation wird in WinCC flex bzw. ProTool eingestellt. Dafür ist keine GSD-Datei notwendig.

Wird Dein OP an eine Siemens-CPU angeschlossen oder an eine andere Steuerung?
Beschreib doch mal wie der Aufabu ist und was Du genau machen willst.
 
Die GSD's für das Panel benötigst du nur wenn du sog. Direkttasten benutzen willst.
Wird z.B. verwendet bei Tipp-Betrieb eines Antriebs über das Panel, weil die reine
PG/OP Kommunikation relativ langsam ist (für einen Tippbetrieb).

Ein Siemens-Panel an eine nicht-Siemens-Steuerung (macht sowas wirklich wer?),
dürfte im Regelfall dann ohnehin nicht über Profibus funktionieren.
Von Siemens-nahen ala Vipa mal abgesehen.

Solltest du die GSD's trotzdem benötigen,
http://support.automation.siemens.com

Mfg
Manuel
 