Analogwerteingabe in ET200S

sascha-nrw

Level-1
Beiträge
93
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen, habe folgendes Problem:

Besitzen eine S7 CPU315-2 PN/DP in Verbindung mit eine ET200S.
Wenn ich nun einen analogen Messwert (4 bis 20mA) in die ET200S einlesen möchte, dann klappt dieses nicht. Hierbei ist zu sagen, dass es sich um einen vorgegebenen Stromwert vom Milliamperegeber handelt.

Wir verwenden an der ET200S folgende Eingabebaugruppe:
2AI 2wire (6ES7 134-46B01-0AB0)

An dieser Baugruppe kann ich im HW-Manager allerdings nur einen 2-Draht-Messumformer einstellen.

Meine Vermutung ist nun, dass ich hier die falsche Baugruppe verwende. Kann es sein dass ich eine Karte mir Unterstützung des 4-Draht-Messumformers brauche?
- Wenn ja, welche?


Über Eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
 
Hallo!

Baugruppe
6ES7 134-46B01-0AB0 ?
Du meinst sicher
6ES7 134-4GB01-0AB0

Habe dir mal ein .pdf im Anhang gelegt.

Kontrolliere mal ob du deine Stromquelle auch richtig angeschlossen hast und du deine Baugruppe in der Hardwarekonfiguration richtig parametriert hast!

godi
 

Anhänge

  • 2AI I 2Wire ST.pdf
    45,4 KB · Aufrufe: 66
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

genau diese Baugruppe meine ich. War leider ein Tippfehler in der Bestellnummer...

Ja die DOKU habe ich schon. Trotzdem vielen Dank!

Wenn ich an den Ausgängen der AI messe, dann habe ich 54mA ohne Beschaltungen anliegen. Das ist auch schon komisch...
 
Hallo,

genau diese Baugruppe meine ich. War leider ein Tippfehler in der Bestellnummer...

Ja die DOKU habe ich schon. Trotzdem vielen Dank!

Wenn ich an den Ausgängen der AI messe, dann habe ich 54mA ohne Beschaltungen anliegen. Das ist auch schon komisch...

An den Ausgängen?
Seit wann hat den ein Analogeingang Ausgänge? :confused:
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn ich an den Ausgängen der AI messe, dann habe ich 54mA ohne Beschaltungen anliegen. Das ist auch schon komisch...
Wenn du ein mA-meter direkt auf die klemmen 1-2 oder 5-6 verbindest, denn hast du ein kurzschluss ! Eigentlich sollte es 0.5A sein (24V @ 50 ohm) aber es gibt ein eingebaute strombegrenzung im ET200 modul. Im handbuch steht es "Zerstörgrenze = 40mA" !!

Also, verbinde dein mA-meter in reihe mit den geber und ET200 eingangsmodul. Denn siehst du ob du ein wert zwisschen 4 und 20 mA hast.
 

ist das sone art strompumpe mit externer spannungsversorgung?

wenn ja, dann kommst du mit deiner zwei-draht-karte nicht weiter, denn die zwei-draht heißt, dass deine gebereinrichtung die betriebsspannung aus der karte bezieht ... nimm ein 4-draht-modul und fertig...
 
Kann es denn damit zu tun haben, dass es sich hierbei im eine Karte für 2-Draht-Messumformer handelt? Soweit ich weiss wird für diese Messumformer die Versorgungsspannung am AI ausgegeben...
 
2AI 2wire (6ES7 134-46B01-0AB0)
... Kann es sein dass ich eine Karte mir Unterstützung des 4-Draht-Messumformers brauche?
Wie der Name schon sagt ist es eine Karte für 2-wire (2-Draht). Dies kann bei ET200S nicht eingestellt werden, es wird eine andere Karte benötigt ...

- Wenn ja, welche?

6ES7134-4GB11-0AB0
SIMATIC DP, ELEKTRONIKMODUL F. ET200S, 2AI STANDARD I-4DMU 15MM BAUBREITE +/-20MA; 13 BIT + VZ 4 .. 20MA; 12 BIT FUER 4-DRAHT MESSUMFORMER ZYKLUSZEIT 65MS/KANAL MIT LED SF (SAMMELFEHLER) 112,00 EUR

Gruß Michael aka Dumbledore

PS. Frohes Weihnachtsfest und guten Rutsch an alle :rolleyes:
 