Verdrahtung SPS ?

Hans.S

Level-1
Beiträge
159
Reaktionspunkte
3
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo miteinander.

Da ich mich mit der Verdrahtung der Siemens Hardware noch nicht so richtig auskenne bitte ich euch um Hilfe damit ich meine SPS endlich testen kann.
Habe nur ein normales Netzteil.
Bei der 315 CPU ist ein Bügel in obern zwei Anschlussklemmen drinnen?
Habe folgende HW-Konfig.
hardwarekq7.jpg


Hätte da einige Fragen.

1)Verdrahtung Helmholz SM321 32x DI 24V(baugleich Siemens SM 321)
Die SM321 besitzt ja zwei potential getrennte Kanäle?
Somit muss ich beide Karten separat mit Spannung versorgen?
Beim Rückwandbusstecker werden lediglich die Signale übertragen ( Ein - Aus)oder ?


schaltplanev7.jpg


Wenn Die SM321 mit Spannung versorgt ist müsste die grüne Status- Led (2) grün leuchten?
Muß ich PIN 20 und 40 mit + und- anschließen ?





sm322pk7.jpg

vernetztou6.jpg


Einen Baustein laden funktioniert einwandfrei!
Wo kann ich die Systemfehlermeldungen der CPU ansehen?


Vielen Dank für eure Hilfe!

mfg.Hans
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo noch einmal !

Den Diagnosepuffer hab ich jetzt ausgelesen.
Weil wenn ich die CPU aus und einschalte leuchtet immer die Systemfehler- Led.
Weis aber nicht woran das liegt?
Wenn ich die CPU resete dann wieder auf RUN schalte ist der Fehler wieder weg.
Oder liegts vielleicht daran das die Pufferbatterie leer ist, weil diese auch aufleuchtet?
Werde vielleicht erst einmal die Pufferbatterie ersetzen.

baugruppenzustandallgemft4.jpg


SIMATIC CPU 315\SIMATIC 300(i)\CPU Baugruppenzustand - CPU 315 Register “Diagnosepuffer“
Ereignis 1 von 10: Ereignis-ID 16# 4302
Betriebszustandsübergang von ANLAUF nach RUN
An laufi nformation:
- Uhr für Zeitstempel bei letztem NETZ-EIN nicht gepuffert
- Einprozessorbetrieb
Aktuelle/letzte durchgeführte Anlaufart:
- Neustart (Warmstart) über Betriebsartenschalter; letzter NETZ-EIN gepuffert
Zulässigkeit bestimmter Anlaufarten:
- manueller Neustart (Warmstart) zulässig
- automatischer Neustart (Warmstart) zulässig
Letzte gültige Bedienung oder Einstellung der automatischen Anlaufart bei NETZ-EIN:
- Neustart (Warmstart) über Betriebsartenschalter; letzter NETZ-EIN gepuffert
Bisheriger Betriebszustand: ANLAUF (Neustart/Warmstart)
Angeforderter Betriebszustand: RUN
kommendes Ereignis
08:54:51.178 23.07.2006
Ereignis 2 von 10: Ereignis-ID 16# 1381
Manuelle Neustart (Warmstart)-Anforderung
STOP-Ursache: STOP durch Stopschalter-Bedienung
An laufi nformation:
- Anlauf ohne geänderten Systemausbau
- keine Soll-/lstdifferenz vorhanden
- Uhr für Zeitstempel bei letztem NETZ-EIN nicht gepuffert
- Einprozessorbetrieb
Aktuelle/letzte durchgeführte Anlaufart:
- Neustart (Warmstart) über Betriebsartenschalter; letzter NETZ-EIN gepuffert
Zulässigkeit bestimmter Anlaufarten:
- manueller Neustart (Warmstart) zulässig
- automatischer Neustart (Warmstart) zulässig
Letzte gültige Bedienung oder Einstellung der automatischen Anlaufart bei NETZ-EIN:
- Neustart (Warmstart) über Betriebsartenschalter; letzter NETZ-EIN gepuffert
Angeforderter OB: Anlauf-OB (OB 100)
OB nicht vorhanden oder gesperrt oder nicht startbar im aktuellen Betriebszustand
kommendes Ereignis
08:54:51.178 23.07.2006
Ereignis 3von 10: Ereignis-ID 16# 4301
Betriebszustandsübergang von STOP nach ANLAUF
STOP-Ursache: STOP durch Stopschalter-Bedienung
An laufi nformation:
- Uhr für Zeitstempel bei letztem NETZ-EIN nicht gepuffert
- Einprozessorbetrieb
Aktuelle/letzte durchgeführte Anlaufart:
- Neustart (Warmstart) über Betriebsartenschalter; letzter NETZ-EIN gepuffert
Zulässigkeit bestimmter Anlaufarten:
- manueller Neustart (Warmstart) zulässig
- automatischer Neustart (Warmstart) zulässig
Letzte gültige Bedienung oder Einstellung der automatischen Anlaufart bei NETZ-EIN:
- Neustart (Warmstart) über Betriebsartenschalter; letzter NETZ-EIN gepuffert
Bisheriger Betriebszustand: STOP (intern)
Angeforderter Betriebszustand: AN LAUF (Neustart/Warmstart)
kommendes Ereignis
08:54:51.164 23.07.2006
Ereignis 4 von 10: Ereignis-ID 1 6# 4303
STOP durch Stopschalter-Bedienung
Bisheriger Betriebszustand: RUN
Angeforderter Betriebszustand: STOP (intern)
kommendes Ereignis
08:35:44.579 23.07.2006
Ereignis 5 von 10: Ereignis-ID 1 6# 4302
Betriebszustandsübergang von ANLAUF nach RUN
An laufi nformation:
- Uhr für Zeitstempel bei letztem NETZ-EIN nicht gepuffert
- Einprozessorbetrieb
Aktuelle/letzte durchgeführte Anlaufart:
- Neustart (Warmstart) durch MPI-Bedienung; letzter NETZ-EIN gepuffert
Zulässigkeit bestimmter Anlaufarten:
- manueller Neustart (Warmstart) zulässig
- automatischer Neustart (Warmstart) zulässig
Letzte gültige Bedienung oder Einstellung der automatischen Anlaufart bei NETZ-EIN:
- Neustart (Warmstart) durch MPI-Bedienung; letzter NETZ-EIN gepuffert
Bisheriger Betriebszustand: ANLAUF (Neustart/Warmstart)
Angeforderter Betriebszustand: RUN
kommendes Ereignis
06:07:13.027 23.07.2006
potentialrr5.jpg

mfg.Hans
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Endlich mal einer, der reichlich Infos mitgibt - und keiner Antwortet.
Ist wohl auch nicht richtig.

Habe nur ein normales Netzteil.
Bei der 315 CPU ist ein Bügel in obern zwei Anschlussklemmen drinnen?
Kein problem & der Bügel bleibt wo er ist

Die SM321 besitzt ja zwei potential getrennte Kanäle?
Somit muss ich beide Karten separat mit Spannung versorgen?
Auf PIN 20 und 40 kommt Masse, das wars.
24V bekommt jeder Eingang wenn er beschaltet ist.
LEDs leuchten erst, wenn ein Eingang kommt.

Die 322 benötigt hingegen eine Spannungsversorgung über den Frontstecker wie in der Zeichnung beschrieben.

MPI Verbindung reicht erstmal so, wie in dem Screenshot - mehr wirds erst, wenn z.B. ein OP hinzukommt.
 
Hallo edison !

Vielen Dank für die Infos !
Werds Morgen gleich einmal testen.
Dachte mir die untere Statusled der SM321 leuchtet durchgehend sobald an der Karte 24V anliegen.
Also wenn ich die Karte an der Masse angeschlossen habe müsste ich an jeden der Pins 24Volt messen können ?
Die analoge Eingangskarte dürfte ja schon mit Spannung versorgt sein, weil bei dieser leuchtet dauernd die rote Sammelfehler Led.
Aber mit dieser beschäftige ich mich erst wenn die beiden DI/DO Karten funktioniern.



http://img212.imageshack.us/my.php?image=pc2600014mw1.jpg
mfg.Hans
 
Zuletzt bearbeitet:
Zur SM321:
Wenn du an Pin20/40 Masse angeschlossen hast
UND
an einem oder mehreren Pins (2-9; 12-19; 22-29; 32-29)
24V DC anlegst die Bezug zu den 0V an Pin20/40 haben,
dann leuchtet die entsprechende Eingangs-LED, und der Eingang wird entsprechend,
der in der Hardware-Konfig projektierten Adresse in der SPS als "HIGH" angezeigt.
Aus der Karte kommt keinerlei Spannung raus.

Die SF-LED der Analogeingabekarte leuchtet wohl eher, weil KEINE Spannung anliegt.

Hier die potentiellen Gründe für das Leuchten der SF-LED:
Bild_Forum_SF_AE_BG.jpg

Mfg
Manuel
 
Die Brücke am Netzteil war früher immer drin, die ist notwendig, um die 0V auf Erdpotential zu legen, ohne diese Brücke wäre laut VDE eine Erdschlussüberwachung notwendig. Durch diese Brücke würde der Fehlerstrm bei z.B. einem Kurzschluss über die Erde zurückfliesen.

Das MPI Netzwerk muss nur projektiert werden, wenn weitere Partner aktiv damit verbunden sind, eine PG kommunikation benötigt dies nicht.
 
Hurra die SM 321 funktioniert ja:) jetzt muss ich es nur noch hinbekommen das ich von den Lichtschranken ein Signal bekomme was leider bis jetzt noch nicht funktioniert.:(

mfg.Hans
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo !

So jetzt hab ich das Flachbandkabel ausgetauscht und jetzt funktionieren wenigstens mal die Sender (Lämpchen) der Lichtschranken.
Nun hab ich folgenes Problem wenn ich den Strahl unterbreche hab ich auch 24 Volt am Empfänger (Fototransistor)?
Ist dieser Schaltplan richtig den ich entworfen habe?

Vielen Dank für eure Antwort

mfg.Hans
 

Anhänge

  • IMG.jpg
    IMG.jpg
    108,4 KB · Aufrufe: 115
hallo,
leider nicht richtig, die eingänge haben immer 24v, was für lichtschranken benutzt du:confused:bitte erst mal nicht einschalten, sieht nach kurzschluss aus.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Sieht nach original Fischertechnik-Fototransitor aus. "Lichtschranke" ist auf das FT-Interface mit 9V DC abgestimmt. Auch bei den Motoren würde ich die Betriebsspannung prüfen. Es gibt Varianten mit 6-9V DC und 24V DC.
 
Hallo miteinander!

Das Ft. Trainingsmodell was ich verwende ist auf jedenfall ein 24V Fertigmodell.https://secure.ugfischer.com/ftshop...)/index.aspx?page=details&KatID=8&ArtID=96790
Hab die Motoren schon getestet funktionieren einwandfrei mit 24V
Nur mit den Lichtschranken bin ich noch nicht drauf gekommen wie diese funktionieren da ich keinen Schaltplan für diese besitze.
Werde mal nächste Woche bei der Fa.Staudinger http://www.staudinger-est.de/simulation02.aspx?group=1 anrufen und mich schlau machen.

Bei meinem Ft. Modell sind solche Fototransistoren
Empfaenger1.jpg
verbaut.http://jojos-homepage.de/ft/Lichtschranke/index.html




mfg.Hans
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi, der Empfänger der Lichtschranke ist ein LDR 03. Ein lichtabhängier Widerstand. Versuch doch mal im Dunkeln die Schaltfunktion der Lichtschranke. Wenn nur das Licht der Sendeleuchte auf den Empfänger trift sollte die Schaltung funktionieren. Ich tippe auf Fremdlicht. Den LDR kann man prima mit einem Ohmmeter und einer Taschenlampe testen (Widerstanswert mit Lampe und ohne Lampe ändert sich im KOhmbereich).
 
Das ist kein Transistor, sondern ein Lichtabhängiger Widerstand.
Leg mal an die eine Seite des Widerstandes 24V, die andere kommt an den Eingang der SPS.
Bin mal gespannt ob das so einfach funktioniert.
Kontrollier aber vorher bitte mit einem Ohmmeter, ob der LDR noch funktioniert und nicht den geist aufgegeben hat, als du 24V direkt darauf gegeben hast.
 
Hallo edison !

Meine elektrischen Kenntnisse sind noch sehr begrenzt, da ich erst im ersten Semester meiner 4 Semestrigen Ausbildung als Elektroanlagentechniker bin:ROFLMAO:
Hab jetzt den Empfänger ausgebaut und festgestellt das da nichts drinnen ist außer der Fotodiode die abhängig vom Lichteinfall leitend oder nicht leitend wird
IMHO kanns so ned funktionieren und werde mir andere Lichtschranken zulegen müssen?

mfg.Hans

Da die Ft.Modelle normalerweise mit einem Ft. Interface geliefert werden, glaube ich das da bei der FT Steuerung eine Elektronik dabei sein dürfte die erkennt ob die Lichtschranke unterbrochen ist oder nicht.
 

Anhänge

  • fotodiode.jpg
    fotodiode.jpg
    29,9 KB · Aufrufe: 12
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also das Ohmmeter zeigt mir im dunklen Zustand der Diode 7 MOhm
und im hellen Zustand 5 MOhm an wobei die Werte ständig wechseln.
 

Anhänge

  • ohmmeter.jpg
    ohmmeter.jpg
    69,1 KB · Aufrufe: 13
Zuletzt bearbeitet:
Zurück